ksanders
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Возникла проблема при сдаче объекта Ростехнадзору.
Вентиляционные шахты выходящие на кровлю, утеплили, далее обшили кожухами из оцинковки. К этим кожухам прикрепили ножки зонтов на саморезы, позже добавили заклепки. Инспектор ростехнадзора запросил ссылку на серию, как нужно крепить зонты к воздуховодам (по моему бред полнейший mad.gif ). Пересмотрел все что можно нигде такого нет. Подскажите где сие чудо можно откопать.
aas3
Цитата(ksanders @ 10.1.2014, 14:48) *
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Возникла проблема при сдаче объекта Ростехнадзору.
Вентиляционные шахты выходящие на кровлю, утеплили, далее обшили кожухами из оцинковки. К этим кожухам прикрепили ножки зонтов на саморезы, позже добавили заклепки. Инспектор ростехнадзора запросил ссылку на серию, как нужно крепить зонты к воздуховодам (по моему бред полнейший mad.gif ). Пересмотрел все что можно нигде такого нет. Подскажите где сие чудо можно откопать.

Серия 5.904-51 Выпуск 1 Зонты и дефлекторы вентиляционных систем. Рабочие чертежи.