merilend
СП 30.13330.2012

5.5.6. Скорость движения воды...

Диаметры трубопроводов водопроводных стоя­ков в водопроводном узле следует выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7.


А теперь вопрос: 16-этажный дом. на 1 стояк ХВС предположим расход 0,55л/с. На один этаж 0,215 л/с.

КУДА притулить этот пресловутый коэффициент 0,7??? Умножить на 0,215 и соответственно занизить диаметры???

Или как?
Dima_UA
коеф. 0.7 применяете когда у вас водоразборные стояки закольцованы по верху перемычками в секционный узел.
merilend
кольцо и в цоколе и на чердаке. В1 с В2.
только не пойму что значит "водоразборные стояки закольцованы по верху перемычками в секционный узел"
Dima_UA
как и в ГВС секционные узлы, где стояки от низа к верху без изменения диаметра
merilend
Спасибо