Полная версия этой страницы: Расходомер на подпитку закрытой ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
xeonis
Добрый день.
Существует система с закрытой системой ГВС. Подпитка из системы ХВС.
Расходомер на подпитку к какому разделу относится?
Заказчик хочет, чтобы в проекте УУТЭ он был и был заведен на тепловычислитель.
Но расчет потребления холодной воды вроде к нам и не относится.
Указаний на этот счет не нашел. Какие мысли?
испытатель
Корректно он формулу учета тепла не встроится, а вот использовать его как справочный для отдельных моделей тепловычислителей можно, там где конфигурация формул учета производится не готовыми схемами, а задается пользователем.
По любому - он к ОВ не будет относиться.
J. Antonio
Данный расходомер мы всегда включаем в узел учёта, в расчётах не используется, чисто как учёт для справки. А вообще учёт ГВС на жилых домах с установленным теплообменником желательно делать не только по греющему теплоносителю, но и по нагреваемому, чтобы показания было проще раскидать по квартирам со счётчиками
zr84
Цитата(xeonis @ 3.2.2014, 15:56) *
Добрый день.
Существует система с закрытой системой ГВС. Подпитка из системы ХВС.
Расходомер на подпитку к какому разделу относится?
Заказчик хочет, чтобы в проекте УУТЭ он был и был заведен на тепловычислитель.
Но расчет потребления холодной воды вроде к нам и не относится.
Указаний на этот счет не нашел. Какие мысли?

Ежели СПТ... берёте СП9, например в ТВ2(если нужно-переделайте шаблон отчета...) и зрите, сдавайте потраченные кубы, токмо предварительно позвоните в ТСО(Горводоканал), чтоб согласовали сей вариант.
ЗЫ:
Цитата
Существует система с закрытой системой ГВС. Подпитка из системы ХВС.

Если подпитка идет из ХВС, что составляет суть ГВС? rolleyes.gif