Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматический выключатель Abb Pr121/p
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
romsz
Прошу помощи, ситуация такая:
Автоматический выключатель ABB PR121/p отключается по перегрузке по току, индикатор функции защиты "L"
Как диагностировать неисправность. при кратковременном нажатии на кнопку ITEST начинает мигать индикатор перегрузки "L", идёт отсчёт времени до отключения , затем отключается.
токи по амперметрам на лицевой панели щита 200 А по всем фазам.
ailcat
Электронный расцепитель PR121P может ставиться в автоматы на разный ток (и даже разных типоразмеров). Его номинал определяется внедренными в него трансформаторами тока (зависят от типоразмера автомата) и установочной перемычкой (не помню, доступна ли она простым смертным).
Пожалуйста, уточните марку (табличку сверху) самого автомата и надпись (табличку) на расцепителе. По поведению очень похоже на то, что расцепитель стоит не от того типоразмер автомата (и считает, что ток через автомат идет в 1,6 раза больше реального).

P.S.
На всякий случай - проверьте ток вблизи выводов автомата токовыми клещами:
не исключено, что у вас амперметры на щите жестоко врут - а автомат как раз отрабатывает правильно, по реальному току...
romsz
Благодарю за информацию.
Проверили ещё раз - при нажатии кнопки "Iтест" выдаёт аварию светодиодом расшифрованную по таблице как: "неверные параметры типа автомата в блоке памяти расцепителя", затем показывает, опять же светодиодом, "предаварийное состояние" и начинает отсчёт времени на отключение.

Вот и гадаем: либо эти параметры были не верны всегда, а стали проявлять себя только после реконструкции торгового комплекса и изменении нагрузки на автомат, либо память расцепителя сбоит или сбросилась на начальные свои установки.
djzews
Здравствуйте! Вы разобрались со своей проблемой с расцепителем?
romsz
Не разобрались. решается вопрос об отправке в цент диагностики.
ailcat
Да уж.. это гораздо правильнее, чем маркировку здесь написать...
djzews
начал моргать оранжевый светодиод по защите "L" с частотой моргания 1 раз в пять секунд. На этот светодиод не обращали внимания до того как брейкер при нагрузке 200-500 квт начал самопроизвольно отключаться. На данный момент генератор выведен в одиночный режим работы и подключен к активной нагрузке, сегодня работал под нагрузкой 600 квт, автомат не отключался.( может быть есть разница в присоединенной нагрузке, когда подключены двигатели и лифты с другими пусковыми токами). завтра продолжим прогружать генератор под такой же нагрузкой. Как определить по какой причине моргает светодиод предупреждения, есть ли какая нибудь неисправность в автомате и как ее устранить????

разобрал сегодня чуть чуть. сопротивление контактов 0,03-0,06 ом. в принципе они нормальные
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.