Цитата(Игорь Борисов @ Nov 19 2006, 14:03 )
Питать котловую автоматику от компьютерных UPS вообще недопустимо. УПС-ы горят как семечки...

Месяц, второй и кирдык упс-у! Вне зависимости от его мощности.
Я бы не согласился...
Точнее, не совсем согасился.
Вижу две проблемы, одна решаема, другая - не очень.
От "модифицированного" меандра, типа того, что в APC Smart-UPS, несладко, как я понимаю, не только движкам, но и УПСу. Т.е. надо просто выбирать УПС с минимальным коэфиициентом гармоник. Один замер самым простым осциллографом - и все ясно.
Вторая проблема серьезнее: Все УПСы, в том числе и те, где есть возможность подключения внешних аккумуляторов,
реально рассчитаны на относительно (час-два, ну три) непродолжительную работу при мощности мин. 50% от номинала. Иначе летят СЦ аккумуляторы, не рассчитанные на длительный разряд малыми токами
Используем УПСы с двойным преобразованием и "хорошим" синусом на выходе. Дабы не "мучать" аккумуляторы совсем уж малыми токами, берем маломощный УПС и ставим таймер типа 20 мин - работа, 40 мин - отключение. Ах да, есть еще ростовские "Теплокомы" - хорошо задумано, но качество...

Из всего, что есть, Xantrex выглядит почти идеалом. НО! Цена... Не то чтоб денег заказчикам жалко, а просто она уже сравнима с
генератором, причем хорошим (тот же инвертор или автономный пуск)