Добрый день Требуется ли установка клапанов при пересечении перегородок административных помещений с нормируемым пределом огнестойкости? В СП 7 ответа нет. Слышал, что пожарники требуют, если коридор эвакуационный, но где это написано непонятно
OlegG
16.3.2014, 14:36
Если в этих помещениях нет противопожарных дверей, то клапана не нужны. Косвенно об этом написано в СП 60.13330.2012 п.7.9.3
Dio_Rock
18.3.2014, 8:28
Интересная мысль. А какое решение обычно принимают на практике?