Добрый день. Есть здание торгового центра площадью около 300 000 м2. В здание будет два ввода 10кВ. Поскольку здание представляет собой коробку с размерами 500х500м, предполагается организовать встроенное РП и от него запитывать 6 встроенных ТП 10/0,4 кВ, расположенных по периметру здания. Т.е. прокладка высоковольтных линий 10кВ будет осуществляться внутри ТЦ. Как таковых, запретов на подобное решение по прокладке кабелей 10кВ не нашел, но все же обращаюсь к сообществу инженеров: допустимо ли это, и если нет, то ссылки на нормы. Заранее благодарен.
Да вообще не вопрос.
ПУЭ
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
все отсюда
Глава 2.3.
Кабельные линии напряжением до 220 кВ
еще в комплексе надо выполнить требования СП31-110-2003 и снип по автостоянкам, непомню какой, и все будет хорошо