andreyesh
Можно ли использовать инфракрасное отопление как основное?
Эффективно ли будет использовать потолочные инфракрасные обогреватели при высоте потолков 3 метра?
Конструкция потолка - сэндвич панель, надо ли предусматривать тепловую защиту для нее?

Или все же лучше будет установить тепловентиляторы?

Задача:
Есть помещение разгрузочной, в нем 6 окон для погрузки/выгрузки товаров. Над окнами устанавливаются электрические тепловые завесы. В помещении надо поддерживать комфортную температуру.
Kotlovoy
Для инфракрасных обогревателей потолки низковаты.
Странное совпадение - именно сегодня у нас была презентация по водяному лучистому отоплению. Фирма Х представляла свою продукцию.
Лыткин
Цитата(andreyesh @ 2.4.2014, 20:21) *
Можно ли использовать инфракрасное отопление как основное?
Эффективно ли будет использовать потолочные инфракрасные обогреватели при высоте потолков 3 метра?
Конструкция потолка - сэндвич панель, надо ли предусматривать тепловую защиту для нее?

Или все же лучше будет установить тепловентиляторы?

Задача:
Есть помещение разгрузочной, в нем 6 окон для погрузки/выгрузки товаров. Над окнами устанавливаются электрические тепловые завесы. В помещении надо поддерживать комфортную температуру.

Методика расчёта интенсивности излучения ГЛО (плотность теплового потока).

ηf = 0.92 – КПД излучателя;
ηs = 0.76 – КПД излучения;
Тепловая потребность отапливаемого здания рассчитывается по формуле:
Qзд = (β*Vзд /3600) *свз*ρвз (tвн – tн.вз), кВт;
где:
β = (0,3÷3,0) – кратность воздухообмена в зависимости от строительного объёма здания;
Vзд – строительный объём здания, м3;
свз = 1 кДж/кг К – теплоёмкость воздуха;
ρвз = 1,297 кг/м3 – плотность воздуха;
Мощность излучения по формуле:
Nизл = Qзд / ηf кВт;
Интенсивность излучения рассчитывается по формуле:
ls = Nизл* ηs *1000 / A Вт/м2;
где: А – площадь отапливаемого здания, м2;
ls – интенсивность излучения в пределах от 70 до 160 Вт/м2;

andreyesh
Цитата(Kotlovoy @ 3.4.2014, 0:33) *
Для инфракрасных обогревателей потолки низковаты.
Странное совпадение - именно сегодня у нас была презентация по водяному лучистому отоплению. Фирма Х представляла свою продукцию.


водяное отопление применить нельзя, была бы вода установили бы обычные панельные радиаторы rolleyes.gif
в помещении много окон, еще есть постоянно открытые проемы для погрузки/разгрузки (окна 1,5х1,5 м)
из "теплоносителей" есть только электричество, теплопотери 9,1 кВт, наружные стены и кровля - сэндвич 150мм, высота помещения 3м, площадь 187 м2

изначально заложил электрические тепловые завесы и 4 электрических тепловентилятора
теперь думаю применить инфракрасное электрическое отопление, но смущает небольшая высота потолков и сэндвич панель (не загорится/расплавится ли он?)
также на площадь 180м2 необходимо установить много инфракрасных обогревателей

или может предложите другие виды отопительных приборов?
думал еще о варианте панельных электрических радиаторах под окнами

какой вид будет наименее затратен в эксплуатации?

спасибо!
gazkom
Не думаю что в вашей ситуации вообще разумно применять ИК-отопление, да и что то маловаты теплопотери указали.
Наверное самое эффективное будет, воздушное отопление. Увас большой воздухообмен, "окна выгрузки" - ИК будет как мертвому припарка