Цитата(BTS @ 4.10.2018, 18:46)

Формально,по п.4.1.7 СП10 под клапаном ПК не должно быть более 90м.вод.ст. И если при максимальном городском давлении и минимальном расходе при пуске насоса эта цифра сильно превышается,то не очень хорошо. Но если не формально, если клапан ПК на 16 атм., с ним ничего не случится. Всё лишнее можно срезать диафрагмами.Только нужно посмотреть,какие трубы заложены.В советские времена, когда не было регуляторов давления для АПТ(грузовые не подходили) приходилось видеть очень значительные превышения допустимого давления под УУ при опробовании насосов. Если ВПВ раздельный от ХПВ и ТРВ, можно смело сажать на общую насосную с ТРВ, если воды хватит на всех. Чисто по гидравлике, можно было бы даже сажать на питающую сеть ТРВ,хотя этого в нормах не предусмотрено и этого не делают.Вместо регуляторов давления иногда применяют частотное регулирование. Как сейчас не знаю,но 10-15 лет назад при не очень мощных насосах это могло быть экономичнее.
Спасибо за ответ.
По поводу 90м да, нужно будет пересмотреть, под упустил. В худшем случае возможно же решить регулятором давления?
По частотному регулированию не очень понимаю: если спринклеров раскрыто "мало", то да, можно снизить напор частотником, но если спринклеров много, они продолжают вскрываться и как следствие расход равный или больше расчетного, то уменьшая частоту в какой то момент будут значительные потери и у оросителя не обеспечиться напор, он будет значительно снижаться. Думаю срезать до ниже 90м, заузить магистрали и подобрать диафрагмы у ПК.