Цитата(teplouzel @ 12.5.2014, 17:52)

Уважаемые специалисты. В нашем доме возникла проблема (дом пятиэтажный, пять подъездов). Между металлическими перилами в подъезде и нулем электрощита на лестничной площадке имеется напряжение 7-9 v. Прошу помочь разобраться, откуда взялось это напряжение. Что необходимо сделать, чтобы избавиться от него? Когда наши жильцы моют полы в подъезде - бьет током. Дом находится на самоуправлении и не относится ни к каким обслуживющим организациям.
Вопрос интересный!
Во-первых, 7-9 Вольт "бить" не могут ни при каких условиях (температура, влажность).
Между нулевой колодкой или клеммой этажного щита и перилами всегда будет напряжение, обусловленное сопротивлением нулевой последовательности, которое в свою очередь никогда нулю равным не будет (к этому лишь необходимо стремиться).
В новых домах, как правило, лестничные площадки уже не просто бетонные, а покрываются керамической плиткой. Мероприятия по устранению возникновения статических зарядов на плитке никто не выполняет (дорого будет хотя бы графитовую подсыпку делать). А статика уж "бьёт" - будь здоров!
Это лишь моя версия. Коллеги, включайте "мозговой штурм"!