Здравствуйте!
Ситуация следующая: есть насосная станция пожаротушения с баком-дозатором, из насосной к защищаемым зданиям идут два трубопровода Ду250 (закольцованные). Расстояние до самого удаленного корпуса - 500 м (т.е. кольцо получается 1000м). Все трубы из насосной до узла управления заполнены водой.
В дальнем корпусе дренчерная секция со своим узлом. Расход по ней 236 л/с. Ёмкость питающих и распределительных трубопроводов самой секции 10 куб.метров, ёмкость подводящих трубопроводов 55 куб.метров. Расчет показал, что при пожаре раствор пенообразователя дойдет до дренчеров примерно за 160-165 секунд. Т.е. все это время тушение будет водой, что не есть хорошо, тем более учитывая время тушения всего 15 минут.
Вопрос: как снизить время "доставки" пенообразователя от насосной до секции? Предложите какие-нибудь варианты.