Цитата(manjey73 @ 22.6.2020, 22:28)

"Много какие счетчики" ни о чем, в основном электрические. Список там есть. Точнее почему-то недоступен (404 ошибка) но по названию файла находится.
Игла заключается в том, что работа с интерфейсами происходит через C2000-Ethernet - это преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 но только вот засада, работает он ТОЛЬКО через UDP протокол, следовательно подключиться родным ПО счетчика, например Меркурий Конфигуратор вы не сможете.
Ну и КДЛ тоже полагаю будут работать через их протокол под именем Орион.
У счетчиков с импульсными выходами разная длительность импульса, без настройки этого параметра будет погрешность.
Тут даже у Пульсар косяк, общая настройка на все каналы. А у Болид так я вообще этого не вижу.
Вы цель так и не написали - просто читать в Scada данные счетчиков или чтобы был прямо комерческий учет с сертификатами ?
А из старых клиентов бесплатно кто-то согласится ? если интерфейсные приборы конечно есть. Велкам в RapidScada, какие счетчики надо прочесть на халяву ?

Список тут лежит.
https://resurs.bolid.ru/documents.phpПо UDP Вы меня озадачили. Попробую узнать, можно ли подключиться через сторонний преобразователь.
Кстати, в этом списке есть ссылка красным, что по Ethernet можно подключиться другим преобразователем, например Моха НПорт5150 (после списка электросчётчиков), и почему-то несовместимость для этих счётчиков с родным преобразователем. Наверно, микрочиповские проблемы с чётностью вылезли.
В этом случае может быть можно будет выбрать преобразователь с переключением ТСР-UDP по HTTP.
Интересует именно готовый развитый интерфейс, запарило всякие костыли делать на СКАДА. А тут прям онлайн-оплата и все плюшки, как в нормальной ЖКХ-программе. Счётчики всё те же, Меркурий, Взлёт, ТЭМ и хз какие ещё могут вдруг быть, т.к. часто нет возможности продавить свои рекомендации.
А что там в Рапидскаде, уже всё готово?