Здравствуйте!
Мы производим блочно-модульные котельные (Г). Ставим Ноту и дымовые извещатели.
Проект отправили на промбезопасноть. Ребята хорошо копают. Вот, что накопали:
"Необходимо уточнить, каким образом выполняется условие о раздельной прокладке основной и резевной кабельных линий электропитания системы пожарной сигнализации (п 13.15.19 СП 5.13130.2009)".
13.15.19 Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.
Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м.
Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.
Кроме того:
(СП 5.13130.2009)
15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п.15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.
Что скажите? Кто-нибудь делал АВР непосредственно для системы пожарной сигнализации?