Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вакуумный деаэратор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Bigvolf
Уважаемые Специалисты!Подскажите пожалуйста, почему когда уменьшаешь задвижкой расход перегретой воды на ВД50, начинаются гидроудары?Температура перегретой воды110*-115*,воды на деаэрацию 70*,Давление вакуумного насоса 3.5,имеется охладитель выпара и инжектор.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Скорее всего, при снижении расхода перегретой воды увеличивается вакуум в колонке, что ведет к вскипанию деаэрированной воды и, соответственно, к гидроударам.

Не путайте инжектор и эжектор.
Лыткин
Лишний раз можно убедиться, что вакуумные деаэраторы устойчиво работают только при постоянной нагрузке и полностью в "автомате". Нельзя "...прикрыл задвижку...".
Bigvolf
Спасибо за ответы!Буду очень признателен если кто нибудь посоветует литературу по Вакуумным деаэраторам,интересует именно настройка сего чудаsmile.gif
P.SСогласен эжектор.
Лыткин
Цитата(Bigvolf @ 8.8.2014, 8:59) *
Спасибо за ответы!Буду очень признателен если кто нибудь посоветует литературу по Вакуумным деаэраторам,интересует именно настройка сего чудаsmile.gif
P.SСогласен эжектор.

Самое главное условие нормальной работы вакуумного деаэратора - постоянство втекающей в колонку и вытекающей из неё воды. Втекает меньше, вытекает больше (за счёт греющей воды). Расход греющей воды определяется т-рой воды на выходе из колонки. Расход деаэрируемой (ХОВ) является среднечасовым и расчётным.
Bigvolf
Да при увеличении расхода деаэрируемой воды,колонка работает более стабильно.Добавляешь сырую воду в газоотделитель и температура на выходе из колонки снижается,заходит в колонку с t70*,выходит 86*,без теплоносителя(греющей воды)перекрыта, t на выходе 83-84*,получается за счёт вакуума деаэрируемая вода нагреваеться и без греющей воды,но не удаляет кислород и остаточную СО.Вакуум в пределах 2.5 до 3.5.
Галиев
Цитата(Bigvolf @ 8.8.2014, 21:30) *
Да при увеличении расхода деаэрируемой воды,колонка работает более стабильно.Добавляешь сырую воду в газоотделитель и температура на выходе из колонки снижается,заходит в колонку с t70*,выходит 86*,без теплоносителя(греющей воды)перекрыта, t на выходе 83-84*,получается за счёт вакуума деаэрируемая вода нагреваеться и без греющей воды,но не удаляет кислород и остаточную СО.Вакуум в пределах 2.5 до 3.5.

Вот это ВАКУУМ, вот это я понимаю, так он еще и воду греет!!!
Все, что выше сказано - теплотехнический анекдот.
Bigvolf
Да хотелось бы почитать литературу по этому вопросу, подсказать то некому,нет у нас грамотных теплотехников в городе к сожелению.
Галиев
Цитата(Bigvolf @ 9.8.2014, 21:19) *
Да хотелось бы почитать литературу по этому вопросу, подсказать то некому,нет у нас грамотных теплотехников в городе к сожелению.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486

8. Котельные установки

8.1 Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев. М., "Государств. издат-во литературы по архитектуре и строительству", 1953 год
8.2 Теплотехнические испытания котельных установок. Трембовля В.И. Фингер Е.Д. Авдеева А.А. М.: Энергия, 1977г.
8.3 Конструкция и расчет котлов и котельных установок. В. А. Двойнишников, Л. В. Деев, М. А. Изюмов М., Машиностроение, 1988 год, 264 с.
8.4 Основы проектирования котельных установок. Гусев Ю.Л. 1973 г.
8.5 Котельные установки и их обслуживание. Деев Л.В., Балахничев Н.А.
8.6 Котельные установки промышленных предприятий. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н.
8.7 Котельные установки. Киселёв Н.А. М., Высшая школа, 1979 год, 270 с.
8.8 Котельные установки (подборка книг)
8.9 Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод), Мочан С.И. - 1977
8.10 Котельные агрегаты. М. А. Стырикович, К. Я. Катковская, Е. П. Серов. Москва, "Государственное энергетическое издательство", 1959 г.
8.11 Тепловой расчёт котлоагрегатов, Расчёты котлов
8.12 Теплотехнические испытания котлов, работающих на газовом топливе, Юренко В.В., 1987
8.13 Расчет котельных агрегатов в примерах и задачах, С.П. Кашников, В.Н. Цыганков, 1951
8.14 Проектирование котельных в секторе ЖКХ, Справочное практическое пособие. Палей Е.Л., 2006 г
8.15 Справочник по котельным установкам малой производительности, Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. М.Энергоатомиздат,1989-488с
8.16 Производственные и отопительные котельные. Роддатис К.Ф., Бузников Е.В. 1984 г.
8.17 Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим, Глущенко, Шевцов, Кунцевич, 1982
8.18 Тепловые расчеты котельных установок по газовому анализу, Г.Ф. Кнорре, с предисловием проф. Шретера, издательство "Техника и производство" Ленинград, 1928г
8.19 Практическое руководство по анализу причин повреждения котлов, 1991г
8.20 Современные горелочные устройства, А.А.Винтовкин и др. 2001
8.21 Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных, Соколов Б.А.
8.22 Методические указания при производстве работ по наладке и испытаниям котлоагрегатов на природном газе и мазуте. – Л., 1991.– 255 с.: ил
8.23 Наладка котельных установок. Варварин В.К., Панов П.А., Швырев А.В. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 208 с., ил
8.24 Физические и химические методы обработки воды на ТЭС, Стерман Л.С., Покровский В.Н.
8.25 Справочник по водоподготовке котельных установок, Лифшиц О. В.
8.26 Водоподготовка (пособие аппаратчику). Иваненко А. С.
8.27 Водоподготовка. Белан Ф.И. Госэнергоиздат 1958. 256 стр.
8.28 Справочник проектировщика от VIESSMANN
8.29 Справочное пособие для персонала газифицированных котельных, Столпнер Е.Б., Панюшева З.Ф.
8.30 Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора котельной. Тарасюк, 2008
8.31 Мировой опыт повышения эффективности работы пароконденсатных систем., Киев 2001 г.
8.32 Турбины тепловых и атомных электрических станций. А.Г.Костюк, В.В. Фролов, 2001 г.
8.33 Ремонт паровых турбин. Учебное пособие., под общей редакцией Ю. М. Бродова В. Н. Родина. Екатеринбург 2002
8.34 Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ, Л. С. Иоффе, Издательство "Энергия", 1973г.
8.35 Нормирование расхода газа для отопительных котельных, Торчинский Я.М. 1991

Bigvolf
Теплотехнический Юморsmile.gifбудем грызть гранит науки,а кто сказал что будет легко.
shvet
Цитата(Bigvolf @ 9.8.2014, 20:19) *
Да хотелось бы почитать литературу по этому вопросу, подсказать то некому,нет у нас грамотных теплотехников в городе к сожелению.


в РТМ 108.030.21-78 можете посмотреть рекомендации
Bigvolf
Спасибо!Начал читать,хорошая книга.
ofrenda
Цитата(Bigvolf @ 8.8.2014, 21:30) *
Да при увеличении расхода деаэрируемой воды,колонка работает более стабильно.Добавляешь сырую воду в газоотделитель и температура на выходе из колонки снижается,заходит в колонку с t70*,выходит 86*,без теплоносителя(греющей воды)перекрыта, t на выходе 83-84*,получается за счёт вакуума деаэрируемая вода нагреваеться и без греющей воды,но не удаляет кислород и остаточную СО.Вакуум в пределах 2.5 до 3.5.

Он и не удалится без греющей воды. Почитайте внимательно принцип действия вакуумного деаэратора. у меня стоит Во- вторых ДВ - 50, я его очень долго настраивал. Во- первых разница температур между химочищенной и деаэрированной водой д.б порядка 20град. Во- вторых температура выпара, чем выше , тем лучше удаляется кислород. Вы закрываете гоеющую воду , температура выпара падает и начинаются гидроудары. Вот параметры работы моего деаэратораtomato.gif хим.очищ.воды 65*; t деаэр.воды 85*; расход воды на деаэрацию 8т/ч (лето), 20-30 т/ч - зима. Расход греющей воды на деаэрацию 30-40 т/ч; вакуум 0,6 -0,65. Температура выпара 75*, кислород получается 20-30.По поводу литературы: найдите на сайте "Ростепло" статьи Шарапова В.И о водоподготовке. Пишет немного заумно, но толково, я по его статьям свой деаэратор доводил до ума. Ещё есть книга " Вакуумные деаэраторы" автор Литвин, инициалы не помню, издание 1965 г. Толковая книжка.
Bigvolf
Спасибо почитаем!Буду пробывать настраивать после ремонта.
serj2008
"Уважаемые Специалисты!Подскажите пожалуйста, почему когда уменьшаешь задвижкой расход перегретой воды на ВД50, начинаются гидроудары?Температура перегретой воды110*-115*,воды на деаэрацию 70*,Давление вакуумного насоса 3.5,имеется охладитель выпара и инжектор"

Добрый день. Скорее всего у вас гидроудары в подводящем трубопроводе греющей воды к ВД, если указанная задвижка находится на некотором удалении от деаэратора. ( надо ее перенести поближе и все пропадет)
Р.S. Опробовано
skazspb
Цитата(serj2008 @ 26.8.2014, 15:31) *
"Уважаемые Специалисты!Подскажите пожалуйста, почему когда уменьшаешь задвижкой расход перегретой воды на ВД50, начинаются гидроудары?Температура перегретой воды110*-115*,воды на деаэрацию 70*,Давление вакуумного насоса 3.5,имеется охладитель выпара и инжектор"

Добрый день. Скорее всего у вас гидроудары в подводящем трубопроводе греющей воды к ВД, если указанная задвижка находится на некотором удалении от деаэратора. ( надо ее перенести поближе и все пропадет)
Р.S. Опробовано


+1!!! Полностью согласен! И желательно иметь прямой участок трубопровода после задвижки! И будет счастье Вам и Вашему Деаэратору!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.