Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Tavita
Добрый день, форумчане.

Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативные документы, где было бы прописано при каких размерах сечений дополнительно к болтовому соединению фланцев между собой можно не ставить скобы?
Сама таких документов не нашла, только "слова" различных специалистов: кто-то говорит, что до 350мм можно не ставить, кто-то - до 500мм, а кто-то - ставить везде и всегда.
Skaramush
Обеспечьте плотное соединение без скоб и не ставьте. "Омега-рейкой", к примеру. А так - шаг скоб, чтобы был плотный стык 150-200 мм. Считайте.
Tavita
Skaramush
А какие-либо нормативные документы регулируют данный вопрос? Или 150-200мм - это из опыта/практики/так все делают?
Skaramush
Из практики. Норматива на скобы как такового нет. Но посмотрите размеры/шаг отверстий под болты на уголковых фланцах, принцип тот же.
Tavita
Спасибо за ответ.