Добрый день! Имеется 8-и этажное здание. Этажи типовые: с лестничной клетки попадаем в лифтовый холл, с лифтового холла - в коридор длиной 42 м, по обе стороны которого расположены помещения. Согласно СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения должно осуществляться из коридоров.
Что касается приточной противодымной вентиляции, то согласно СП 7.13130 применительно к моему случаю подача воздуха должна быть организована в шахты лифтов, а также в незадымляемые лестничные клетки (типа Н2).
Согласно же ФЗ-123 Статья 85 пункт 5 (пункт утратил силу в соответствии с ФЗ-117 от 10.07.2012): Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и тамбур-шлюзах.
Проектировщики в проекте сделали подпор в лифтовые шахты и в лифтовые холлы, в лестничные клетки подпор в проекте не предусматривается.
Интересует какое всетаки решение является правильным: подпор в лифтовые шахты и лестничную клетку; подпор в лифтовые шахты, лестничную клетку и лифтовые холлы; либо как в проекте - подпор в лифтовые шахты и лифтовые холлы?