Полная версия этой страницы:
Напор и давление
Доброго времени суток!
Следующий вопрос..
вододоснабжение осуществляется с помощью комплекса скважин (2 штуки с насосами и частотниками от 2 до 6 кгс/см2) для комплекса домов
как понять нужно ли ставить/гасить напор в системе непосредственно в доме?
частотником ограничиваете до 4,5атм ...и в домах ничего ставить не надо дополнительного
Цитата(Водяной @ 19.9.2014, 9:27)

частотником ограничиваете до 4,5атм ...и в домах ничего ставить не надо дополнительного
тобишь в каждый домик по частотнику на вводе надо ставить?
тобишь, надо просмотреть (просчитать) напоры на входе в каждый дом.
У Вас горная местность, что такие перепады напора?
Цитата(Dima_UA @ 19.9.2014, 10:22)

тобишь, надо просмотреть (просчитать) напоры на входе в каждый дом.
У Вас горная местность, что такие перепады напора?
перепад отметок имеет место быть (от 128,5 и до 138,0)
всего 5 домиков будет.
домики тоже разные бывают по высоте.
а так на выбор:
1) подобрать насосы с необходимым напором.
2) насос с чатотным регулятором, где выставить ограничение по напору.
3) в каждом доме ставить регуляторы давления на вводе.
Цитата(Dima_UA @ 19.9.2014, 10:41)

домики тоже разные бывают по высоте.
а так на выбор:
1) подобрать насосы с необходимым напором.
2) насос с чатотным регулятором, где выставить ограничение по напору.
3) в каждом доме ставить регуляторы давления на вводе.
одноэтажные домики с тех. подпольем, только один с цокольным этажом..
насосы в скважинах как сказали будут поддерживать давление от 2 до 6 кг/см2 (в насосах уже предусмотрен частотник)
устраиваю частотник на 4,5 атм как посоветовал "Водяной" на вводе в каждый дом?
частотник он не на вводе в здание, а на насосе в приборе управления.
Цитата(Dima_UA @ 19.9.2014, 11:15)

частотник он не на вводе в здание, а на насосе в приборе управления.
т.е. не надо знать ставить на вводе..
скважины с насосным оборудованием и частотниками в метрах 300-400 от домов находятся...вопрос будет ли оптимальное давление в 4,5 атм на выходе из смесителей? может какие-нибудь регуляторы нужны еще на вводе..
Не надо 4,5 атм на выходе из смесителей. Надо не менее 0,5 атм. (5 м в.ст.). В вашем случае на скважине надо установить 9,5 + потери напора в водоводе от скважины до домов (примем 10) + 5 = 24,4 м или 2,44 (2,5) кгс/см2. Если на частотнике (на скважине) установить 3 атм., то в нижних домах в смесителе будет 30 - 10 = 20 (2 атм., нормально), а в верхних - 1,05 атм. И не надо мудрить с регуляторами давления на объектах. Высотный перепад в 10 м - это всего 3 этажа.
насос с частотником позволяет жёстко установить значение напора...максимально ставите 4,5атм, больше нельзя...это если в голову много не брать...для одноэтажных домов это отличное давление...если сможете просчитать необходимый напор, то его установите на приборе управления скважинными насосами
Насосник
19.9.2014, 13:34
Начинать нужно с построения характеристик совместной работы насосов из этих двух скважин с учетом сети и динамического уровня воды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.