Полная версия этой страницы:
Помогите по нагрузкам
Вообщем производим реконструкцию сети (проектируем и строим), под один фидер делаем свой трансформатор. Из данных имеется только ведомость нагрузки по фидеру за один час в один день, местность - поселок городского типа, так же имеется план трассы с длинами. Для начала расчетов выбора трансформатора, кабеля(провода) этого достаточно или требовать нагрузку по каждому потребителю? Если этого достаточно, то каким образом перевести имеющиеся замеры в расчетную (максимальную) нагрузку?
Цитата(rain1 @ 23.9.2014, 10:30)

Вообщем производим реконструкцию сети (проектируем и строим), под один фидер делаем свой трансформатор. Из данных имеется только ведомость нагрузки по фидеру за один час в один день, местность - поселок городского типа, так же имеется план трассы с длинами. Для начала расчетов выбора трансформатора, кабеля(провода) этого достаточно или требовать нагрузку по каждому потребителю?..........
По количеству домов в поселке нагрузку сами прикидывайте, а если есть общественные или какие-то особенные потребители (например КНС и т.д.), тогда можете что-то потребовать

у владельцев.
rain1, вы сильно удивляете. У вас что, нет разрешения на присоединение и техусловий? Тогда действительно будете гадать и это только начало.
lifter_1987
24.9.2014, 14:27
воспользуйтесь методикой расчета из главы 6 СП 31-110-2003
для этого вам надо знать характер потребителей (количество квартир/домов, тип квартир, общественные здания). для квартир/домов надо знать способ отопления и не являются ли квартиры повышенной комфортности - табл 6.1-6.4. для общественных зданий можно посчитать нагрузку по укрупненным показателям - см. таблицу 6.14, но лучше запросить конкретные цифры электропотребления (можно запросить отчеты по потреблению энергии за последние 6 месяцев-это те которые в энергосбыт сдают)
1. определите расчетную мощность на вводе каждого объекта (группы объектов)
2. используя коэффициенты одновременности определить общую нагрузку приведенную к шинам 0,4кВ ТП - по п. 6.31
3. выбираете мощность транса (не забудьте что при третьей категории загрузка транса-85%)
4. расчитываете сечение проводников по потерям, допустимому току и условию срабатывания защиты при КЗ
5. выбираете аппараты защиты на отходящих линиях
Странно. Сеть есть реконструируемая, а нагрузок расчетных нет. А ЭСО вообще имеет договора и обязанность обеспечивать эти нагрузки? Вот и сделайте по максимуму бесплатному для населения( до 15 кВт) и по анкетам абонентов для юриков.
Только не берите сразу максимальную нагрузку на трансы, не нужно все 85% сразу использовать, ведь ПГТ расти будет по любому, не реконструировать же каждые три года.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.