Dmitrij san
Здравствуйте инженеры!
Вопрос в следующем, проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение складского здания 2стр.х5.2л/с, 20м. рукава, соответственно ПК согласно СП выбраны 65 мм.,0.199МПа у крана, но у заказчика в наличии необходимое число ПК диаметром 50 мм. - что реально требуется что бы законно принять 50-е краны по СП(допустимо) с той же высотой струи 12 м. и тем же расходом 2х5.2л/с с давлением 0.24МПа у крана.
В СП сказано: "При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны c DN 50 производительностью свыше 4 л/с."
О каком таком "технико-экономическом обосновании" идет речь? blink.gif
BTS
Когда Вы с цифрами можете доказать любому проверяющему, что у Вас есть необходимый расход и высота струи из крана Ду50 при соблюдении ВСЕХ нормативных требований
На практике такое применяется достаточно редко, потому что для получения расхода 5,2 л/с из ПК Ду50 при диаметре спрыска 16мм требуется напор 40м, а это предел по СП10 п.4.1.7, по крайней мере пока.(сертифицированные стволы Ду50 со спрыском 16мм реально есть, стволов Ду50 со спрыском 19мм упомянутых в втабл 3 СП10 никто не выпускает.)
Dmitrij san
Цитата(BTS @ 16.10.2014, 17:01) *
Когда Вы с цифрами можете доказать любому проверяющему, что у Вас есть необходимый расход и высота струи из крана Ду50 при соблюдении ВСЕХ нормативных требований
На практике такое применяется достаточно редко, потому что для получения расхода 5,2 л/с из ПК Ду50 при диаметре спрыска 16мм требуется напор 40м, а это предел по СП10 п.4.1.7, по крайней мере пока.(сертифицированные стволы Ду50 со спрыском 16мм реально есть, стволов Ду50 со спрыском 19мм упомянутых в втабл 3 СП10 никто не выпускает.)

ок, спасибо!