Запуск систем Vrf
Установлена система МЕ наружный блок PUHY-P200YJM-A, внутренние блоки PLFY-P32VCM-E2, настенный пульт управления PAC-YT51CRB - подключено к нему 6 блоков, 7-й включается с пульта ДУ.7-й внутренний блок постоянно стоит в ошибке(мигает светодиод), остальные блоки включаются, но работают только в режиме "вентилятора".На дисплее настенного пульта мигает светодиод и высвечивается сообщение " 066 1301 ".Что это может быть, как запустить систему.
Такая же проблема по второй системе, наружный блок MYZ-GC25VA, внутренний блок SLZ-K25VAL.Внутренний блок стоит в ошибке(мигает светодиод).
1. По СИТИ МУЛЬТИ PUHY-P200YJM-A:
"066" - это адрес блока, где обнаружена неисправность (диапазон адресов 51~100 принадлежит наружным блокам).
"1301" - это код неисправности (ошибка по низкому давлению).
Может недозаправили (а дозаправка после монтажа требуется!), может кран не открыли, может где-нить трубу заломали и т.д. и т.п.
2. По бытовому блоку SLZ-KA25VAL:
Нужно считать моргания светодиода - это и будет код неисправности.
Не говоря уже о том, что MUZ-GC не предназначен заводом работать с SLZ-KA. Но дело явно не в этом.
С уважением...
Спасибо, в понедельник попробую проверить адреса.
Адреса тут ни при чем. Ошибка, соответствующая неправильно выставленным адресам - совсем другая.
У Вас проблема в холодильном контуре.
P.S. А в чем проблема в бытовой сплит-системе - покажет код неисправности (кол-во морганий светодиода).
С уважением...
А вы с контроллерами Carel, не сталкивались?
airwave
25.10.2014, 12:57
Что может быть проще.
По приточным Carel звоните в Korf, NED.
По City Multi в представительство. Или дистрибьютору, у кого покупали.
Цитата(Art.Ka @ 24.10.2014, 18:14)

А вы с контроллерами Carel, не сталкивались?
ну и сразу вопрос бы озвучили
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,