Полная версия этой страницы:
Водяное и воздушное отопление
Добрый день, уважаемые форумчане!
Как рассчитать нагрузку на водяное и воздушное отопление?
Похоже неправильно выразился. Нужно рассчитать тепловую нагрузку для системы водяного и воздушного отопления, совмещенную. В справочнике проектировщика ни слова об совмещении этих систем. Помогите люди добрые!
Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?
Цитата(ИОВ @ 31.10.2014, 12:03)

Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?
Спасибо что хоть вы ответили!
Увы, нет (
Именно нужна совмещение воздушного отопления с водяным.
Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.
Цитата(jota @ 31.10.2014, 13:01)

Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.
Вот это я и имел ввиду. Объект - банк второго уровня. 12-15 градусов на какое здание предназначено? Не можете указать в каком нормативном документе написано про температуры при дежурном отоплении?
СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.
Цитата(ИОВ @ 1.11.2014, 12:16)

СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.
Рахмет!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.