Артём 86
24.11.2014, 18:43
есть производство, есть ТСО. ТСО продает пар производству (Гкалл). Производство поставило конденсатоотводчики, станцию возврата конденсата и узел учета тепла на пар и конденсат. Температура пара 160, температура конденсата на расходомере показывает 80. Экономия очень маленькая. В связи с чем, подскажите. Завтра выложу распечатку с теплосчетчика.
Говорить о температуре пара без указания давления - говорить ни о чём.
При такой температуре ну ни как не перегретый.
Термин "экономия" в Вашей теме ни о чем. С какой другой схемой расчетов Вы сравниваете?
Другая схема - это когда коллектора и отборы на пар стоят тупиком, а чтобы конденсат не образовывался все спускники приоткрыты и пар идет в атмосферу
Что значит "очень маленькая экономия" ?
Перед тем как покупать конденсатоотводчики и станцию возврата конденсата должны были оценивать результат.
Или объем возвращаемого конденсата ниже, чем нужно ?
Артём 86
26.11.2014, 6:00
можно ли понизить потребление тепла, уменьшая или увеличивая температуру конденсата возвращаемого в котельную. Распечатки выкладываю.
Цитата(Артём 86 @ 26.11.2014, 6:00)

можно ли понизить потребление тепла, уменьшая или увеличивая температуру конденсата возвращаемого в котельную. Распечатки выкладываю.
Всё что теряется у потребителя, закладывается ему же в себестоимость, и ни как по-другому.
Возврат конденсата маленький, всего 10-30 % потому и эффекта нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.