Kolu4y
Уважаемые специалисты!
Столкнулся с такой задачей:
сделать укрупненный расчет нагрузок ДОУ на 200 детей и 72 сотрудника.

Общая нагрузка складывается из нагрузок на:
- систему центрального отопления
- систему напольного отопления
- систему вентиляции
- систему ГВС
- технологические нужды бассейна (режим заполнения/циркуляции)

Пользовался методикой Памфилова, но там нет указаний для расчета по бассейну. как быть?
SHULT
Методичка есть для укрупнённых расчётов нагрузок, росскомунэнерго, полистайте её там всё расписано
Kolu4y
это вы про МДС 41-4.2000?

Все верно есть расчеты на отопление, гвс и вентиляцию.
а как быть с бассейном? получается же доп.нагрузка на него...+ напольное отопление, а этого там нет
Егор
Kolu4y, не имеет значения какими нагревательными приборами (радиаторами или теплым полом) вы компенсируете теплопотери - теплопотери от этого не изменяются. при укрупненном расчете вообще неважно какие системы отопления будут - нет центрального и напольного отопления, есть просто отопление
для расчета тепла на ГВС используется норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента - в ней уже заложены бассейны, и всё остальное
Kolu4y
Егор, спасибо,

значит нам требуется уже неукрупненный расчет, а расчет проектный верно?

Суть, такая, что нужно составить своего рода документ (можно сказать запрос на получение ТУ), в котором будут указываться нагрузки по позициям.
- отопление центральное ... Гкал/час
- отопление напольное
- групповые помещения ...Гкал/час
- обходные дорожки - ...Гкал/час
- вентиляция ... Гкал/час
- ГВС ... Гкал/час
- бассейн ... Гкал/час

каждую систему просчитать и выдать общую цифру.

и самое интересное - это надо сделать без конкретного проекта (оринтируясь только на аналоги)
SHULT
Считаете по укрупнёнке накидываете 20% ну можно и больше, получаете некие цифры и с этими цифрами на получение ТУ. Главное не привысить цифру написаную в ТУ, а по хорошему теплопостовляющая компания должна сама вам все эти цифры прописывать, и распологаемымые нагрузки а давление и темпиратуры + график давать, а они ща ваще расслабились и ничерта шевелиться не хотят.
Kolu4y
Пожалуй так и сделаю,

никакие цифры они дают, а наоборот шлют письма нам о предоставлении им уточненных сведений на объект для проверки тех.возможностей теплоисточника...
SHULT
Ну я так и делаю, как говорится проси больше меньше всегда дадут)))
sergoo
Цитата(SHULT @ 12.5.2012, 8:52) *
а по хорошему теплопостовляющая компания должна сама вам все эти цифры прописывать, и распологаемымые нагрузки а давление и темпиратуры + график давать, а они ща ваще расслабились и ничерта шевелиться не хотят.

ну график, перепад на вводе и температуры соглашусь, но то, что теплоснабжающая компания должна ещё представить цифры по нагрузкам... smile.gif если конешно заплатят, то может. Нам например сами абоненты приносят свои нагрузки. Расчет нагрузок - это целый проект со всеми вытекающими отсюда финансовыми издержками smile.gif
SHULT
Ну смотрите, есть котельная которая питает район, и теплоснабжающая компания должна знать куда сколько тепла уходит и сколько у них в запасе, а они же ничего не знают, только бабло гребут, ситуация была у меня недавно, выдали техусловия, сделали проект, а как дело дошло до монтажа они ныть начали что у них мощности не хватает, и искать виноватых хотя сами тупни тупнями. А то что вам нагрузки дают абоненты это конечно сильно, они приносят нагрузки исходя из оплаченных квитков скорее всего, а их расчёт по максимуму это и есть в принципе часть проекта.
aksser
Добрый день! Для укрупненного расчета теплопотребности всегда пользовался несколькими формулами в програмке,
сейчас мне заказчик попросил обосновать эти формулы, т.е. указать нормативный документ где они указаны , и тут я под растерялся может кто поможет .
Selyatino
И я в тупике. Причем тут объем здания, когда теплопотери идут от площади наружных ограждений ? Смотри СНиП "Строительная теплотехника" от 79 г. Для скорого расчета воспользуйся сайтом: http://теплорасчет.рф/ Площадь стен, остекления, крыши находишь, расписываешь "сендвич", суммируешь, прикинь на пол первого этажа сколько надо, и вся любовь. Такой общий, упрощенный расчет не более двух часов займет, а денюшек с заказчика запросить уже не стыдно.
"Коленочный расчет", где 1 кВт на 10 квадратов, оставь продавцам на рынке. Укрупненку по наружному объему здания газовые тресты считают. Расчет имени какого-то перца (извини не помню) они запрашивают, там объем. А ты инженер и считай правильно ! Прямоугольный дом 5х15х3 имет тот же периметр, а соответственно и площадь стен, что и 10х10х3. При площадь и объем, будут разными, а теплопотери одинаковыми. Вот и думай, от чего надо отталкиваться, чтобы не опозорить звание Русского инженера.
lexacs
Цитата(Selyatino @ 17.5.2012, 3:22) *
И я в тупике. Причем тут объем здания, когда теплопотери идут от площади наружных ограждений ? Смотри СНиП "Строительная теплотехника" от 79 г. Для скорого расчета воспользуйся сайтом: http://теплорасчет.рф/ Площадь стен, остекления, крыши находишь, расписываешь "сендвич", суммируешь, прикинь на пол первого этажа сколько надо, и вся любовь. Такой общий, упрощенный расчет не более двух часов займет, а денюшек с заказчика запросить уже не стыдно.
"Коленочный расчет", где 1 кВт на 10 квадратов, оставь продавцам на рынке. Укрупненку по наружному объему здания газовые тресты считают. Расчет имени какого-то перца (извини не помню) они запрашивают, там объем. А ты инженер и считай правильно ! Прямоугольный дом 5х15х3 имет тот же периметр, а соответственно и площадь стен, что и 10х10х3. При площадь и объем, будут разными, а теплопотери одинаковыми. Вот и думай, от чего надо отталкиваться, чтобы не опозорить звание Русского инженера.

Полностью с Вами согласен, НО вопрос автор задает не в правильности расчетов, а в законности. К сожалению правильные и точные расчеты доказать в суде сложно, т.к. нужно доказать каждую циферку и буковку. По этому в случае отсутствия проектов, проше доказать по укрупненным показателям.
Автору: смотри: "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Dede
Selyatino, укрупненка, она всю жизнь такой и была. В данном случае формула немного отличается от тех, что я раньше видел
aksser
а какими вы пользуетесь формулами для УКРУПНЕННОГО теплового расчета ?
exe.34
Цитата(aksser @ 18.5.2012, 7:34) *
а какими вы пользуетесь формулами для УКРУПНЕННОГО теплового расчета ?

Есть МДС 41-4.2000 и еще Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"
g40in
Цитата(Selyatino @ 17.5.2012, 3:22) *
А ты инженер и считай правильно ! Прямоугольный дом 5х15х3 имет тот же периметр, а соответственно и площадь стен, что и 10х10х3. При площадь и объем, будут разными, а теплопотери одинаковыми. Вот и думай, от чего надо отталкиваться, чтобы не опозорить звание Русского инженера.

Ложное утверждение насчет одинаковых теплопотерь. Если взять одинаковую степень остекления например 20% то в первом случае удельная тепловая характеристика
здания составит 1.256 а во втором 1.039 Вт, а теплопотери при температурном перепаде в 45 град будут 13084 Вт и 14432 Вт соответственно. (Разница за счет разных теплопотерь через пол и потолок)
Эти формулы взяты из калькулятора НИК где есть ссылки на источник формул. В онлайн легко посчитать здесь Теплопотери здания онлайн
и Тепловая характеристика здания
Selyatino
Цитата
Ложное утверждение насчет одинаковых теплопотерь. Если взять одинаковую степень остекления например 20% то в первом случае удельная тепловая характеристика
здания составит 1.256 а во втором 1.039 Вт, а теплопотери при температурном перепаде в 45 град будут 13084 Вт и 14432 Вт соответственно. (Разница за счет разных теплопотерь через пол и потолок)


g40in, а где вы хоть слово увидели об остеклении ? Крыша, пол. Словом не обмолвился.
Пол. Если мне не отшибло память, то теплопотери подвала/цоколя считают по метровой зоне от стен фундамента внутрь здания/сооружения. Так периметр в обоих случаях одинаковый. А на остальной площади теплопотери столь незначительны, что ими можно принебречь.
Крыша. Без базару больше. 100 квадратов против 45. И теплопотери больше будут. Только каждый метр ввысоту 40 метров площади к стенам прибавит, а к крыше то нет. Разговор в примере о стенах был !
Ладно. Я в следующий раз уточнений больше приводить в описании буду. Только уж вы, g40in, постарайтесь читать впредь внимательно и от начала до конца.
Dmitry13
Цитата(exe.34 @ 18.5.2012, 11:43) *
Есть МДС 41-4.2000 и еще Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"

Пытался посчитать расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания по укрупненным показателям, и не смог понять какие единицы измерения в итоге получаются! Чуть выше в формуле написано, что Qор в Гкал/ч (ГДж/ч), но подставляя удельную отопительную характеристику жилых зданий в ккал/м3ч°С (кДж/м3ч°С) с учётом коэффициента 10^(-3), мы получим Мкал/ч (МДж/ч) !
и ещё: эта характеристика указывает на максимальную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания? или среднюю?