Алексей.24
  11.5.2012, 13:46
  
 
  Доброго времени суток! Проектирую тепловую сеть: Прокладка - подземная в непрохохдных каналах; Диаметры трубопроводов 159мм, 219мм, 273мм. Вопрос: Подскажите пожалуйста, в каких справочных или нормативных материалах можно найти размеры траншеи под тепловые сети (ее высота, ширина, величина песчаной подушки, расстояние от верха лотка до уровня земли 0.0, и.т.д)
 
 
 
  alexius_sev
  11.5.2012, 13:59
  
 
  альбомы производителей посмотрите ППУ или ППМ труб, можетье позвонгить им, они такой инфо рады делиться)
 
 
 
 
  Размеры траншеи - знайте размеры своих каналов.
Расстояние лотка до верха земли - знайте продольный профиль своих каналов, мин. расстояние до поверхности земли найдёте в СниПе 41-02-2003 табл. Б.1 примечания.
величина песчаной подушки - ну так 100-150мм... у "нас" бетонная подготовка.
и.т.д - и т.д.
-
Цитата
...подземная в непрохохдных каналах...
-
Цитата
...альбомы... ППУ или ППМ труб
  
 
  
 
 
  Алексей.24
  11.5.2012, 14:01
  
 
  А что это за альбомы?
 
 
 
  alexius_sev
  11.5.2012, 14:06
  
 
  Вот к примеру, звоните на заводы или манагерам
 
 
 
  Алексей.24
  11.5.2012, 14:10
  
 
  Спасибо всем, кое что прояснили. С удовольствием приму еще советы
 
 
 
  испытатель
  11.5.2012, 20:18
  
 
  Важно - профиль подработки грунта не универсальный а зависит от свойств грунта (уловий необсыпания), по-этому нужно не только  альбомы  иметь ввиду, но  результаты шурфовок.
 
 
 
 
  Вдогонку сообщению от Испытателя и других высказавшихся. Не забывайте про приямки для сварки стыков в траншее, выемки под тепловые камеры и еще про уклон трассы
 
 
 
  Алексей.24
  14.5.2012, 9:13
  
 
  Спасибо за ответы!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.