Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка нар.блоков кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Рома
При стоительстве объекта встал вопрос о размещении нар.блока кондиционера мощностью 17кВт.Заказчик настаивает на размещении блока в закрытом чердачном помещении. Ежу понятно что там нет доступа свежего воздуха и идут тепловые выбросы от блока и скоро температура превысить допустимую. Но как произвести хотя бы приблизительный расчет, что бы доказать вышеперечисленное?
Гость_vados7
Почему бы вам не повесить туда куда просит заказчик. Ваше дело предупредить что это не правильно. Предупредить что в послетствии придется перевешивать блок а это стоит денег, обычно после этого расчеты не требуются верят на слово.
Гость_AVN
1. Покажите заказчику ПУЭ пункт 7.1.58 - устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты и т.д. должны иметь степень защиты не ниже IP44. (не уверен что Ваш наружный блок имеет степень защиты IP44, обычно они IP24)
С Уважением AVN
Mifune
Ставьте, тока бамажку у него возьмите, что блок установлен на чердак по настоятельной просьбе Заказчика.
Хотя мы специалисты.Мы должны и решать, куда что ставить.
Барадак в стране.
max.s
А нет ли возможности сделать в этом закрытом чердачном помещении естественную вентиляцию? Какой производитель и модель наружного блока?
Некоторые модели оснащаются высоконапорными осевыми вентиляторами к которым вполне можно подсоеденить воздуховод и выкидывать тепло на улицу.
Igor Barishpolets
Предложите модель конденсатора "скрытого монтажа". Правда он нескольно дороже наружного блока!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.