Bricki2006
Ребят, подскажите пожалуйста!
На каком расстоянии от уровня кровли установить крышники дымоудаления? Если они стоят на раме высотой 0,5м? Как обойти это нарушение?
Примного благодарен за любой ответ и совет.
***Костя***
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования."
п. 7.10 г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.
Bricki2006
[quote name='***Костя***' date='16.5.2012, 6:39' post='770023']
Спасибо за оперативность!

helpsmilie.gif Чем и как защитить кровлю?
Кровля ж/б перекрытие, сверху рубероид.
Vik
Чем-нибудь, что не горит в отличие от рубероида.