Здравствуйте, помогите разрешить спорный вопрос.
Есть ли необходимость запитывать спринклерную систему, на которой размещены пожарные краны(12шт) от двух стояков (использовать стояк соседней секции как резервный с размещением на нем задвижки и подключением непосредственно на этаэже возгорания)? Или достаточно предусмотреть перемычку между двумя секциями пожаротушения после КСК в насосной станции с установкой на перемычке задвижки с ручным управлением, в соответствии с п.5.2.26 СП 5.13130.2009.
Михаил I
Второй вариант
it_fila
Цитата(Наташа F @ 16.5.2012, 12:31) *
достаточно предусмотреть перемычку между двумя секциями пожаротушения после КСК в насосной станции с установкой на перемычке задвижки с ручным управлением, в соответствии с п.5.2.26 СП 5.13130.2009.


задвижки после КСК и на перемычке согласно п. 5.2.26 СП 5.13130.2009:
над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
Наташа F
Пожарный консультант требует руководствоваться п.4.1.12 СП 10.13130.2009, в соответствии с которым, при числе струй 2 и более каждый пожарный кран должен висеть на своем стояке, поэтому требует стояк нижележащей секции проложить до следующего этажа с установкой задвижки и подключиться к вышележащей секции перед реле протока.
Sindarkon
Цитата
Пожарный консультант требует руководствоваться п.4.1.12 СП 10.13130.2009

Чего только люди от безделья ни придумают. Покажите ему п.5.7.13 СП5, пусть у него будет разрыв шаблона. smile.gif