Полная версия этой страницы:
Прокладка теплотрассы
Nikolay1974
16.5.2012, 17:15
Уважаемые форумчане! Помогите найти ответ на вопрос. Вдоль железнодорожных путей проходит теплотрасса. Перед нами поставили задачу разработать предварительное проектное решение на строительство разгрузочной рампы, которая будет проходить над теплотрассой к железнодорожным путям. Встречается ли где-нибуть ограничение по минимальному расстоянию от трубы теплотрассы до низа жлезобетонной плиты рампы? Если да - то где? Буду очень признателен за помощь.
Картинку бы.... показали что-ли.
Nikolay1974
18.5.2012, 12:35
Вот схема
Вот, что-то стало проясняться:
1.Теплосеть получается наземная, на каких-то средне-высоких опорах-сваях.
2. Рампа пересекает теплосеть.
Что еще не понятно:
1. Ширина рампы-какой участок теплотрассы она собой накрывает?
2. Диаметр теплосети? По чертежу что-то вроде Ду=800-1000?
3. Рампа временная или навсегда?
Что можно подсказать:
1. Мин. расстояние до изоляции трубопровода - это СНиП 41-02-2003 табл.В2 (150-250мм).
2. Учитывая, что прокладка на неких высоких опорах и диаметр трубопровода, то заменить трубу (снять-поднять) на эти опоры можно только с помощью крана, кран под рампой работать не сможет, значит эта труба необслуживаема. Отсюда и вопрос про то как долго будет стоять рампа.
3. Обратитесь обязательно в эксплуатирующую организацию.
Nikolay1974
18.5.2012, 15:52
Уважаемый nik4t! Спасибо, что откликнулись!
Диаметр трубы не знаю, но вместе с теплоизоляцией - 640 мм. Рампа планирется как постоянная. Накрывает участок около 60 м.п.
За ТУ конечно поеду.
Значит примерно Ду=400... всё одно "руками" не поднять-опустить.
Может быть эксплуатация попросит какую-нибудь таль на протяжении этих 60м, прикреплённую к низу рампы в доль трассы проложить... тогда зазор должен быть мин. 400+100=500мм.
Но, в любом случае, эксплуатирующей организации видней "как жить".
Пожалуйста!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.