Замечания по АПС
Здравствуйте!
Проектируем объект, вот прислали замечания, не могу разобраться что делать, подскажите плиз.. Выложу тут некоторые, вызывающие наибольшие вопросы..
"проектной документацие не предусматривается передача извещений о пожаре в подразделения пожарн охраны по выделенному в каналу в автоматическом режиме без участия персонала и любых организаций, транслирующих эти сиганлы"
тут знающие люди говорят "что типа разводят заказчиков на деньги", что заставят покупать оборудование которое стыкуется с их мчсовским и тд, что делать?
и последнее, требуют питания электроприемников апс и соуэ от самостоятельного вру, если вот в ПЗ добавить такой раздел "электроснабжение АПС и СОУЭ" и написать там "Системы АУПС и СОУЭ относятся по обеспечению электропитанием к потребителям 1 категории.
Питание электроприемников АУПС и СОУЭ осуществляется от са-мостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ). Цепи питания выделить в отдельную группу с установкой автомати-ческого выключателя ВА-47-29 Р10А.
Электропитание систем АУПС и СОУЭ соответствует требованиям ПУЭ. Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования систем АУПС и СОУЭ соответствуют ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.
"
то это решит проблему?)
заранее спасибо.
По первому вопросу - если на объекте нет круглосуточной охраны или объект не сдаётся на пульт вневедомственной охраны, я ставлю ОКО-А1, оно и передаёт извещение в подразделение пожарки. Вас не должно касаться, разводят заказчика или нет, делайте, как надо. Заказчик может и не покупать это оборудование и как он сдастся пожарникам - это уж его проблемы. По второму вопросу - правильно так и напишите и состыкуйтесь с электриками, когда им будете задание выдавать.
Спасибо!
Подскажите, еще пожалуйста по одному вопросу "не представлена информация о параметрах формирования сигналов на управление в автоматическом режиме аупс и соуэ"
что хотят?
и еще вопрос по ОКО-А1 , можно немного подробнее, что-то в интернете особо ничего не нашел, как вообще интегрируется с болидом и тд, по сути нужен только транслятор сигнала, а если речь идет об ак-1 (абонентский комплект), то там куча-куча всего
А что у Вас за объект? Обычно такие замечания делают, если объект класса Ф1.1 или Ф4.1.
А по питанию надо кроме раздела в ПЗ ещё и схемы нарисовать.
ХЗ что они имеют в виду под параметрами, время сработки, что ли? Напишите в ПЗ - При переходе любого извещателя в режим «пожар» на мониторе АРМ «Орион» активируется план помещения того этажа, где произошло возгорание, на плане выделяется красным цветом перешедший в тревожное состояние извещатель, раздается звуковой сигнал охране, активируется система оповещения о пожаре, выдаются сигналы на отключение вентиляции, активации огнезадерживающих клапанов, системы дымоудаления, и принудительного спуска лифтов на первый этаж.
По АК-1 созвонитесь с производителем, с Екатеринбургом, они проконсультируют. Возможно у них уже новое оборудование, типа ОКО-3, например. Вкратце - Абонентский комплект системы тревожной радиосигнализации
- представляет собой устройство, предназначенное для применения в системе тревожной радиосигнализации "Око-1" в качестве радиомодема, обеспечивающего прием сигналов от извещателей пожарной сигнализации с нормально замкнутыми выходными контактами и передачу их на пульт централизованного наблюдения.
- В состав входят передатчик и блок управления.
- Обеспечивает периодическое формирование сигнала "Контроль работоспособности" с интервалом времени от 5 минут до 24 часов.
- Допускает подключение сирены с током потребления не более 500 мА.
Воспользовался системой ОКО. Спасибо большое за помощь.