Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: клапан на дренчерной завесе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fireman
Добрый день!

Какой электромагнитный клапан обычно применяете для включение дренчерной завесы?

Sindarkon
Затвор дисковый модели Machaon BFV-03/W.
firestop
Применяются дренчерные клапаны DV-5 от Tyco либо FSX от Minimax .. китайцев не рассматриваембв
Электомагнитный клапан в обвязке Tyco - DVC
Fireman
Имею ввиду клапан в месте подключения завесы к питающему трубопроводу
Young
Spool SV-01/T от dinansi ставлю.
it_fila
http://dinansi.ru/solenoid.html

клапан Spool SV-01/T соленоидный (нормально закрытый)