Igor Konstantinov
Добрый день, уважаемые!
В жилом высотном доме проектируются вытяжные воздуховоды из санузлов, кухонь и ванных комнат. По СНиП нужно обеспечить предел огнестойкости этих воздуховодов 0,5 часа. По идеи если они зашиваются в кирпичные шахты, то огнестойкость обеспечивается уже толщиной шахты в полкирпича. Заказчик в поте лица доказывает, что кроме этого нужно по СНиП сделать огнезащиту самих воздуховодов. В итоге получается двойная шуба - одетый в огнезащиту воздуховод + кирпичная шахта. Нигде такого не встречал. Каким пунктом СНиП можно доказать заказчику, что он не прав???? mellow.gif Помогите плз!!!
Дмитрий Селезнев
Ну тут ничего не докажешь, есть много вариантов обеспечить огнестойкость: кипичная кладка, увеличение толщины металла, покрытие огнезадерживающим составом, покрытие гипсокартоном, мин. ватными плитами. Вы как проектировщик уже обеспечили требуемую огнестойкость, а то что хочет заказчик это прихоть, за нее надо $$$$.
monkey
"Вытяжные каналы кухонь. санузлов и ванных комнат проектируются из оцинкованного металла общим вертикальным каналом с присоединением через попутчик каждого этажа, общий вертикальный канал и канал - спутник обрабатываются на всю высоту огнезащитной мастикой типа ОЗС-МВ толщ. 2,5мм с пределом огнестойкости 0,25 часа" - это из согласованного проекта (Моспроект). Может поможет? А доказывать бесполезно. Всем надо кормиться. Обработка стоит немало!
Litvinov
Делал похожий проект. Отказался от ОЗС-МВ (т.к. срок эксплуатации 10-15 лет), кто его потом менять будет!?. А если пожар, угадайте с двух раз, кого виноватым сделают? Остановился на базальтовом волокне (Тизол) потому, что «вечное».
Valentin_K
То, что воздуховоды, если их больше 1 в шахте (в том числе в случае со спутниками) нужно обеспечить огнестойкостью 0.25 часа это понятно.
Другое дело как?
С огнезащитными покрытиями все понятно: ести сертификат и лицензия - годится. Правда дорого.
А вот на счет толщины металла или мин ваты, о которых говорится в пособии к СНиП "Проектирование огнестойких воздуховодов" были проблемы. Наши пожарники это пособие за нормативный документ не считают. Есть ли другой документ который оговаривает огнестойкость разных строительных конструкций - не знаю. Правда в его существовании сомневаюсь - кирпич сейчас разный, минвата тоже.