Strategos
Согласно предписания Ростехнадзора есть компенсирующие мероприятия в которых если котёл простоял более трёх суток, то на нём перед розжигом необходимо делать проверку автоматики безопасности....
По старому графику мы работали, месяц на одном, месяц на другом... Теперь чтоб всегда был резерв либо проверять каждые три дня автоматику киповцем либо каждые два дня переходить с котла на котёл..
Котлы ДКВР 6.5/13 и ТВГ-4
Вредно ли так часто дергать котлы? Увеличивается из-за этого ли расход газа из-за по новой разогрева котла? huh.gif
lovial
Тут не так расход газа, как ускоренное разрушение футеровки котла при частых остываниях\разогревах... ИМХО, разумеется...
tiptop
Цитата(Strategos @ 22.5.2012, 21:04) *
Теперь чтоб всегда был резерв либо проверять каждые три дня автоматику киповцем либо каждые два дня переходить с котла на котёл..

Не пойму... А раз в месяц проверять а.б. перед розжигом - так не пойдёт ?
Strategos
tiptop
Цитата
Не пойму... А раз в месяц проверять а.б. перед розжигом - так не пойдёт ?

Тут вот в чём дело.. Вдруг работающий котел выходит из строя.. Диспетчер даёт распоряжение переходить на резервный котел, но так как котел стоял больше трех дней ему сперва нужно делать проверку АБ, а это может делать приписанный к котельной определённый киповец.. Киповец из АДС у нас этим не занимается.. Выходит надо подымать в любое время суток приписанного к котельной киповца.. dry.gif Либо этого киповца заставлять приходить каждые 3 дня или тупо менять котлы каждые 2 дня.. sad.gif ДСу проще всего чтоб резерв всегда был и им всё пофиг, им за оборудование не отвечать..
Неужели газа мало потратится на разогрев по новой котла каждый раз?? dry.gif У нас с пережегами очень строго.. sad.gif Да и как мне кажется самой железке не хорошо от таких манёвров.. sad.gif
tiptop
Цитата(Strategos @ 22.5.2012, 21:04) *
Согласно предписания Ростехнадзора есть компенсирующие мероприятия

...Компенсирующие отсутствие автоматической проверки герметичности ПЗК?
Strategos
там предписание установки второго ПЗК, автоматической проверки не предписывалось.. dry.gif
tiptop
Так, наверное, можно (и нужно) сделать так, чтобы проверку газоплотности клапанов выполняли операторы.
Strategos
та не.. проверка на плотность и так делается.. Мне просто нужно доказать что плохо и вредно так переходить с котла на котёл.. Оптимально было бы максимум раз в месяц..
prant
Цитата
Тут не так расход газа, как ускоренное разрушение футеровки котла при частых остываниях\разогревах... ИМХО, разумеется...
-футеровка пол беды, накапливается усталость в метале.
Имхо каждые два дня - плохая идея: прямые потери по топливу на разогрев/остывание + выработка ресурса на ровном месте (практически наработка на отказ).
Если киповец приходящий, то нормальная идея "подымать в любое время суток приписанного к котельной киповца", котлы не так часто летят.
Strategos
prant
Пасиб..
А есть ли какие-то рекомендации от завода изготовителя конструкторов, какой оптимальный режим перехода для двух или трёх котлов на котельной? Чтоб не на словах...
Галиев
Цитата(Strategos @ 24.5.2012, 19:26) *
prant
Пасиб..
А есть ли какие-то рекомендации от завода изготовителя конструкторов, какой оптимальный режим перехода для двух или трёх котлов на котельной? Чтоб не на словах...

В инструкции по эксплуатации котла оговаривается время на подъём нагрузки из холодного/горячего резерва, при этом не важно, сколько у Вас котлов.
KYV86
Своим предписанием РТН подвигает Вас установить второй клапан и автоматику проверки плотности клапанов. Не понятно почему не требует это напрямую. У нас без такой системы котел не запустишь в работу. Советую этим летом установить. Тем более на котлах с двумя и более горелками. А про перерасход газа и разрушение обмуровки и футеровки уже сказано. Нет времени ковыряться в РД, а на основании какого пункта Правил РТН требует проверку автоматики каждые три дня?
prant
Цитата
Своим предписанием РТН подвигает Вас установить второй клапан и автоматику проверки плотности клапанов. Не понятно почему не требует это напрямую. У нас без такой системы котел не запустишь в работу. Советую этим летом установить.
-предписание не подвигает оно требует именно то что написано. Советую перед тем, как что то устанавливать поговорить с инспектором.
Галиев
Цитата(KYV86 @ 25.5.2012, 8:34) *
У нас без такой системы котел не запустишь в работу. Советую этим летом установить.

На сколько я помню, такие требования предъявляются с 2003г. к вновь вводимым в эксплуатацию и реконструируемым котлам, а на ранее введёные не распространяются.
Так ведь, ещё проект на всё про всё требуется.
tiptop
Strategos , ответьте, пожалуйста. Наверное, всем это интересно.

Цитата(KYV86 @ 25.5.2012, 8:34) *
на основании какого пункта Правил РТН требует проверку автоматики каждые три дня?

Strategos
tiptop
Посмотреть смогу уже только в понедельник, доки на работе, выхи же.. smile.gif Не забыть бы только... )))

правда только не каждые три дня требует как тут пишут выше, а:
Цитата
есть компенсирующие мероприятия в которых если котёл простоял более трёх суток, то на нём перед розжигом необходимо делать проверку автоматики безопасности....
испытатель
Попутно- может быть там же про мобильные парогенераторы такая же байда есть. А то мало ли... я тоже не знал.