bogobogo
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулась с вопросом, который собственно никогда передо мной и не стоял... да призадумалась. Меня попросили обосновать отсутствие спринклерной разводки в зрительном зале театра. Я сосласлась на перечень помещений, защищаемых дренчерными и спринклерными установками, который ранее был в обязательном Приложении 7 к СНиП 2.08.02-89, а теперь существует в Приложении А СП5.13130.2009, в сносках к табл.А.3. На что мне ответили. что если тушим больше 40%, то тушим всё! Я внутренне не могу с этим согласиться, да и театры за спиной имеются, прошедшие все круги согласований... а вот как обосновать???? Или я (и не только кстати) делаем большое упущение в проекте??? Очень хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
Nasosnik25
Если тушим более 40%, то тушим все в пределах данного пож.отсека. фикс. Театры разные бывают, камерные например. Сколько мест в зале?
bogobogo
Мест в зале порядка тысячи... огромный академический театр
Nasosnik25
Ну так СП5 таблица А.3 п.30. Чего смущает? Надо начальника разорить на билеты и сходить в Большой - посмотреть как у них решено АУПТ с такими потолками расписными - потом отпишитесь на форуме!
СТУ есть?