Denstrog
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты подскажите, кто-нибудь сталкивался с системами обезжелезивания - Деферум?
Насколько соответствует действительности заявления производителя в плане эффективности очистки?
Вот ссылка на сайт производителя.
Заранее спасибо!
Urchi_Purchi
ничего нового в обезжелезивании не придумано, всё зависит от качества исполнения и наладки.
Загрузка фильтров настораживает, слишком универсальна.
nick2
мы используем в своей практике нечто подобное, два корпуса фильтров с загрузкой, промывка идет через соседний фильтр. переключение с использование электроприводов. плавающая загрузка - это предвспененный пенополистирол, фракция 1-5 мм.
промывка делается очищенной водой. за счет того, что фильтрация идет снизу вверх, получается хорошая грязеемкость по песку и прочей крупной механике.

то что предлагают, называется гидроробот, или самопромывные фильтры. промываются по перепаду давления на фильтре. для промывки стоит дополнительная емкость с водой. электропривод - не требуется.

для хорошего обезжелезивания необходимо нормальное окисление и желательно с коагуляцией.
ставили картриджи с пенополистиролом на водопроводную воду, железо снимает хорошо.
скорость обратной промывки - 10-12 м/час.
макс.скорость фильтрации 10-12 м/час.

ПыСы. прошу прощения за опечатки, почему-то при ответе не отображается курсор и не могу нормально отредактировать.
Может модераторы помогут?

В быстром редактировании - все работает...
Denstrog
Спасибо за отзывы!
А с аэратором/дегазатором какая ситуация? Не забивается ли он отложениями гидроокиси железа? Или теоретически могут ли возникнуть проблемы из него?
И еще вопросик ... По сравнению с ионообменными методами обезжелезивания, какие преимущества имеют установки Деферум (на малых и средних объемах)?
sashapvt
У Деферума множество вариантов исполнения и модификаций, в целом данные установки не очень надежны. Если будете брать, обязательно посмотрите как это работает вживую, особенно промывка. "Аэратор-дегазатор" может забиваться мех. включениями, там очень маленький диаметр сопла.
svetlogor
Цитата(sashapvt @ 21.6.2012, 18:37) *
У Деферума множество вариантов исполнения и модификаций, в целом данные установки не очень надежны. Если будете брать, обязательно посмотрите как это работает вживую, особенно промывка. "Аэратор-дегазатор" может забиваться мех. включениями, там очень маленький диаметр сопла.


А какой там диаметр сопла? И как там происходит очистка? Как фильтр работает вроде понятно. А как остальное,не пойму.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.