mib_z
Котел АХ1000, продувка нижняя периодическая 10% (по паспорту котла), производительность котла 1,7 т/ч как подобрать конденсатотводчик для сепаратора продувки. Продуваем 10-12 мин каждый час.
Галиев
Вам необходимо обосновать такую частую продувку, для этого выполняется наладка водно-химического режима котла. Или сами проверяйте котловую воду. Глядишь, и сепаратор не понадобится.
mib_z
Воду котловую проверяем сами (емеется лаборатория). Продуваем по показаниям щелочности (по паспорту 20 мг-экв/л) , но даже при такой частой продувке удается снизить только до 25-30 мг-экв/л. Исходная вода со щелочностью РН7,7
Галиев
С мобильника ссылку не покажу, поищите тему ''Рассчитать продувку котла'', подобный Вашему вопрос обсуждали, то, что нужно.
Галиев
Посмотрите.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%EA%EE%F2%EB%E0
mib_z
Спасибо, попробую посчитать, только вот еще вопрос Продувка периодическая, предположим в котле 12 АТМ, продувочный вентиль Ду25 как определить время открытия предположим если продувка 10%?