Объясню ситуацию. Делаем ЦТП (центральный тепловой пункт). Здание - отдельно стоящая "будка" из металлического каркаса, обшитая сэндвич-панелями. На расстоянии пол метра от будки сделали "заземляющее устройство" - вбили в землю три металлических уголка со стороной 65 и длиной 2 метра, уголки забили в форме треугольника со стороной 1 метр (т.е. по 1 метру между соседними уголками) и обвязали их металлической лентой шириной 40. Также лентой все жто привязали к контуру здания. Приехала лаборатория - замерила сопротивление заземления - сказали что все в норме, но также сказали, что мы неправильно выполнили заземляющее устройство, мол электроды (уголки) должны быть длиной 2,5 метра, и расстояние между ними (сторона треугольника) должно быть 2,5 метра. Права ли лаборатория? И где можно про это почитать (что-то "сходу" в ПУЭ не нашел, да и я не электрик, чтобы знать ПУЭ "на зубок"). Всем заранее спасибо за ответы.
Сергей В.
29.5.2012, 23:37
Насколько помню, в ПУЭ этого действительно нету. На устройства заземления своя нормативка.
По памяти, глубина "забивки" и количество заземлителей определяется расчетом (ну или измерернием по-месту, в процессе забивки) в зависимости от грунта. В некоторых случаях есть требование, что заземлителей должно быть не меньше двух.
А вот растояние между заземлителями должно быть не меньше длины заземлителя, тут лаборатория права.
Цитата(Max2114 @ 29.5.2012, 19:46)

Права ли лаборатория?
Права.
Защитное заземление и зануление электроустановок В. Д. Маньков 2005
можно смотреть с стр. 127 и далее
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry774435