Господа! Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую. Спасибо.
БУСТЕР
30.5.2012, 3:26
Цитата(Drug @ 30.5.2012, 8:59)
Господа! Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую. Спасибо.
Какая производительность котельной?
Drug
30.5.2012, 8:59
6т/ч
К.Д.
2.6.2012, 22:14
Видел Лосей работающих с частичной термической деаэрацией. Модули родные, но эксплуатация была в "диком восторге" от цены реагентов. на следующих котельных у того же заказчика требуют только термическую, что понятно.
БУСТЕР
4.6.2012, 8:45
6 тонн/час - ет уже много, на моё сугубо индивидуальное мнение ДЕАЭРАТОР ОБЯЗАТЕЛЕН! вот котелочки до 500 кг/час - можно рассматривать хим деаэрацию...
количество дозированного хим реагента напрямую зависит от температуры питательной воды... при температуре 20 град - его дозировка - максимальная... при температуре 80 град - дозировка значительно снижается...
KostaVG
4.6.2012, 11:05
Цитата(Drug @ 30.5.2012, 9:59)
6т/ч
Добрый день! Как показала практика и расчеты, для котельных до 5т/ч экономически выгодно - полностью хим. водоподготовка, для котельных свыше хим. водоподготовка + термическая деаэрация. НО, есть большое НО, все зависит от исходной воды и требований производителей котлов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.