Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деаэрация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Drug
Господа!
Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую.
Спасибо.
БУСТЕР
Цитата(Drug @ 30.5.2012, 8:59) *
Господа!
Кто нибудь может привести примеры паровых котельных, надежно долговременно работающих без термической деаэрации, использующих только химическую.
Спасибо.

Какая производительность котельной?
Drug
6т/ч
К.Д.
Видел Лосей работающих с частичной термической деаэрацией. Модули родные, но эксплуатация была в "диком восторге" от цены реагентов. на следующих котельных у того же заказчика требуют только термическую, что понятно.
БУСТЕР
6 тонн/час - ет уже много, на моё сугубо индивидуальное мнение ДЕАЭРАТОР ОБЯЗАТЕЛЕН! вот котелочки до 500 кг/час - можно рассматривать хим деаэрацию...

количество дозированного хим реагента напрямую зависит от температуры питательной воды... при температуре 20 град - его дозировка - максимальная... при температуре 80 град - дозировка значительно снижается...
KostaVG
Цитата(Drug @ 30.5.2012, 9:59) *
6т/ч

Добрый день!
Как показала практика и расчеты, для котельных до 5т/ч экономически выгодно - полностью хим. водоподготовка, для котельных свыше хим. водоподготовка + термическая деаэрация. НО, есть большое НО, все зависит от исходной воды и требований производителей котлов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.