Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединение нижней и верхней продувки на котле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
falcon19821007
Здравствуйте! Прошу Вас помочь со следующим решением. Можно ли на паровом котле 3т/ч, объединить верхнюю и нижнюю продувку? - (перед объединением на каждой линии устанавливается обратный клапан и далее объединенный трубопровод идет в охладитель продувок и потом в канализацию.)

Буду рад ответам и коментариям!

Спасибо!!!
Галиев
На котельной утанавливаются напорный и безнапорный дренажые трубопроводы, от оборудования выводятся линии продувок, сливов, переливов и т.п. в соответствующий дренаж. Т.е., к напорному Вы цепляеете все продувочные линии, к безнапорному сливы, переливы, трапы.
Необходимость обратных клапанов сомнительна, а запорных органов нужно по два на линию.
prant
Цитата
а запорных органов нужно по два на линию.
-при P>8 бар
Объединять в одну линию можно.
Обратный клапан не нужен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.