Коллеги, проектирую "крутой" коттедж, какую скорость воздуха выбрать в прямоугольных воздуховодах, чтобы небыло шума. хочу 3 м/с, нормально, или можно по больше? (воздуховоды под подвесным потолком)
alexius_sev
4.6.2012, 11:47
до 5 м/с, потом занижается по пути к дифузорам до 1.5-2 м/с, если статический короб, то можно до 2-2.5 м/с, а так скорость смотреть надо по расчету шума...
Evgeniy_K
4.6.2012, 15:27
делаю до 2-х м/с и на вентилятор частотник обязательно
3 м/с-нормально только обратите внимание на фасонину: отводы и разветвления проектируйте с радиусными формами а не углом под 90 градусов, тогда шуметь меньше будет, перед ВРУ ставьте участок гибкого шумоглушащего воздуховода, скорость на решетке не более 1 м/с.
Для таких объектов можно использовать воздуховоды PIRALU, ALP или P3, они тепло/шумоизолированные
Нажмите для просмотра прикрепленного файла