Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Порекомендуйте газовый паровой котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
romkin
Воюю со стареньким котлом Д-721Г-Ф. Куча проблем. Давление еле держит 0.3 , температура пара на выходе не более 106 град, постоянно выплевывает воду с паром (на гребенку распределительную поставил конденсатоотводчик - не справляется, видимо конденсата больше чем я мог предположить- при максимальной производительности 700 кг/ч конденсата в гребенке по моим сегодняшним прикидкам более 150 кг/ч)...
Вообщем практически созрел на новый котел. Кто то может что-то порекомендовать из современного оборудования по заявленным характеристикам? Буду весьма признателен.
gilepp
Странно, они мне говорили, что имеют неподнадзорные котлы, а сейчас гляжу и не вижу их...
Так что прошу прощения, может их и нет у этих ребят.
tiptop
Цитата(gilepp @ 5.6.2012, 13:22) *
Странно, они мне говорили, что имеют неподнадзорные котлы, а сейчас гляжу и не вижу их...
Так что прошу прощения, может их и нет у этих ребят.


Эти - Производительность (НП/НД) - 175 до 3200 кВт / 0,5 бар / до 110°C ?

А изготавливают котлы не эти ребята, а Loos ?
romkin
А скажите мне что нить хорошее или плохое про это http://www.kordinata.ru/index.php/kotliparsw/51-kotelvkv300 . Российские котлы.
gilepp
Цитата
А изготавливают котлы не эти ребята, а Loos ?


Нет, JUMAG
tiptop
Цитата(gilepp @ 5.6.2012, 14:20) *
Нет, JUMAG

Похожи на МЗК-7. smile.gif

парогенераторы JUMAG
romkin
Цитата(gilepp @ 5.6.2012, 11:20) *
Нет, JUMAG

блин, похоже это очень круто...и ценник нехилый полагаю... да еще и поставщик = германия. вообщем что то бы "поближе к крестьянину"...
Галиев
Цитата(romkin @ 5.6.2012, 15:36) *
блин, похоже это очень круто...и ценник нехилый полагаю... да еще и поставщик = германия. вообщем что то бы "поближе к крестьянину"...

Ну, тогда НР-18.
Madagaskar
Попробуйте посмотреть тут http://www.tansutech.com/ выбор очень большой
VSN
Цитата(romkin @ 5.6.2012, 13:40) *
А скажите мне что нить хорошее или плохое про это http://www.kordinata.ru/index.php/kotliparsw/51-kotelvkv300 . Российские котлы.

Если актуально. Хорошего не скажу. Автоматика котлов релейная. Вульгарный самопал. Даже кембрики маркированы от руки. Особенно неприятна схема питания водой. Реле нижнего аварийного уровня включается прямо через электрод-вода-корпус. Такое техническое решение применялось лет 30 назад в автоматике БУРС. Как тогда, так и сейчас постоянные проблемы с уровнемерной колонкой. Заявленную температуру пара 150 град. получить не удалось, только 140. Уровень воды в котле оказался, почему-то, ниже среднего. Когда подняли до середины, температура пара упала до 130-132 градусов. Горелка одноступенчатая (и кто до такого додумался?). При достижении давления пара 0,6 кг/кв. см, горелка выключается, а пока провентилируется и запустится, давление падает до 0,2 кг/кв. см. Температура уходящих газов 260 градусов. Котел сделан "будто топором". Сварные швы не аккуратные, набрызги металла от сварки, и это все даже не зачищено. Словно не котел сварен, а мусорный бак. Обработка питательной воды магнитная.
Этакий вот ретрокотел.
Машинист
Нужен парогенератор 0,7 кгс/см2 60 кг/час. НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, электричества на него нету. Кто имеет познания и опыт в них - подскажите что получше?
Лыткин
Цитата(VSN @ 26.10.2013, 13:28) *
Если актуально. Хорошего не скажу. Автоматика котлов релейная. Вульгарный самопал. Даже кембрики маркированы от руки. Особенно неприятна схема питания водой. Реле нижнего аварийного уровня включается прямо через электрод-вода-корпус. Такое техническое решение применялось лет 30 назад в автоматике БУРС. Как тогда, так и сейчас постоянные проблемы с уровнемерной колонкой. Заявленную температуру пара 150 град. получить не удалось, только 140. Уровень воды в котле оказался, почему-то, ниже среднего. Когда подняли до середины, температура пара упала до 130-132 градусов. Горелка одноступенчатая (и кто до такого додумался?). При достижении давления пара 0,6 кг/кв. см, горелка выключается, а пока провентилируется и запустится, давление падает до 0,2 кг/кв. см. Температура уходящих газов 260 градусов. Котел сделан "будто топором". Сварные швы не аккуратные, набрызги металла от сварки, и это все даже не зачищено. Словно не котел сварен, а мусорный бак. Обработка питательной воды магнитная.
Этакий вот ретрокотел.

При высоком уровне воды увеличивается "унос" котловой воды, из-за этого падает т-ра пара.
romkin
Цитата(VSN @ 26.10.2013, 9:28) *
Если актуально. Хорошего не скажу. Автоматика котлов релейная. Вульгарный самопал. Даже кембрики маркированы от руки. Особенно неприятна схема питания водой. Реле нижнего аварийного уровня включается прямо через электрод-вода-корпус. Такое техническое решение применялось лет 30 назад в автоматике БУРС. Как тогда, так и сейчас постоянные проблемы с уровнемерной колонкой. Заявленную температуру пара 150 град. получить не удалось, только 140. Уровень воды в котле оказался, почему-то, ниже среднего. Когда подняли до середины, температура пара упала до 130-132 градусов. Горелка одноступенчатая (и кто до такого додумался?). При достижении давления пара 0,6 кг/кв. см, горелка выключается, а пока провентилируется и запустится, давление падает до 0,2 кг/кв. см. Температура уходящих газов 260 градусов. Котел сделан "будто топором". Сварные швы не аккуратные, набрызги металла от сварки, и это все даже не зачищено. Словно не котел сварен, а мусорный бак. Обработка питательной воды магнитная.
Этакий вот ретрокотел.


Да...поздновато сообщение прилетело ((. Взял таки данный котел. Правда догадался укомплектовать "под заказ" двухступенчатой горелкой. Но котел пришел с автоматикой расчитанной на 1 ступенчатую. Для этого не хватало в принципе мелочовки по комплектующим ну и требовалась сама переделка. Целые 2 недели вел переписку - просил скинуть схему подключения для переделки... в итоге так и не дождавшись, плюнул, киповцы переделали за пару часов автоматику. Все заработало. Да , температура на выходе не превышала 130 град, а в перегревателе постоянно копился конденсат, который если не сливать - препятствует повышению температуры выше 104 град. Поэтому отвод конденсата держим чуток открытым .
Проблема вылезла через полгода эксплуатации. Деформировалась и треснула задняя стенка топочной камеры. Отослал на завод фото и собственно рекламацию..., в которой я гневно описал свою ситуацию с упоминанием того факта что мало того что котел пришел недораотанным (доделылвали автоматику сами) так еще и брак вылез. Выдержав паузу завод прислал акт о снятии с гарантии ввиду самовольной переделки автоматики. И если хотите произвести ремонт отсылайте котел на завод для платного ремонта. Вообщем не завод а шарашкина контора. Хотя я просил то немного, пришлите мне этот лист (так понимаю должен быть жаростойкий металл) и рекомендации по замене. В итоге снова плюнул , сделали сами а осадок остался...Так что не рекомендую в первую очередь ввиду хоть какой то маломальской техподдержки в первую очередь. При этом пока заключал договор - получил оборудование сменился не один сотрудник...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.