Здание построено в 2011 году. на 1м этаже этого здания имеется склад 8м.кв. ГПН говорит, что необходимо установить противодымную вентиляцию в этом складе, хотя постоянные рабочие места там отсутствуют. Имеется ли термин, что такое склад? По СП 7 13130-2009 противодымная вентиляция там не нужна. Как доказать, что постоянные рабочие места в складе отсутствуют?
WhiteShark
Назовите кладовой.

СНиП 41-01

... Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей.
pozharniy
Цитата(WhiteShark @ 6.6.2012, 20:26) *
Назовите кладовой.

СНиП 41-01

... Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей.

легко сказать, сложно назвать. и все же, почему для склада должно быть дымоудаление в обязательно порядке? вопрос остается открытым.
WhiteShark
Потому что требовалось по старым нормам
pozharniy
Цитата(WhiteShark @ 6.6.2012, 20:29) *
Потому что требовалось по старым нормам

там написано для складов с постоянным пребыванием людей и не написано, что все склады - это помещения с постоянным пребыванием людей. Вопрос остается открытым.
WhiteShark
СНиП 31-04-2001
6.7 Площадь оконных проемов в помещениях хранилищ складских зданий должна быть не менее площади, определяемой по расчету дымоудаления при пожаре, а в остальных помещениях — в соответствии с требованиями СНиП 23-05.
Допускается в помещениях хранилищ не устраивать оконные проемы, в этом случае должно быть предусмотрено дымоудаление в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

про пребывание ничего. вообще вам сюда

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=887
81iiv
если меньше 50м2 то не надо дымоудаление