Здравствуйте, встречал ктонибуть информацию по поводу воздухонагревателей на основе инфракрасного излучения, у нас в городе появилась фирма производящая такие - и убеждают, что с 1кВт эл. снимают 4кВт. тепла. Закон сохранения энергии никто не отменял, просто некогда занятся изучением данного вопроса в плотную - может у когото были встречи с таким волшебством? Технология такова - короб внутри покрывают чемто черным и ставят в центр инфрокрасную лампу - ну и она типа нагревает поверхность и сама еще что-то греет и получается за счет увеличения площади нагрева - КПД в-ля начинает шкалить. если все так просто - то почему не используется такое энергоэффективное волшебство нигде?
Законы сохранения много авторитетнее менеджеров по продажам. Верьте им, и будет Вам счастье (а им, манагерам, наука)
акак интересно они излучением воздух нагрвеают.
alexius_sev
7.6.2012, 12:27
конвекцией) от черного металла видимо, т.е. лампа нагревает тело инфракрасным излучением, а он уже после нагревает конвекцией воздух...
Цитата(alexius_sev @ 7.6.2012, 13:27)

конвекцией) от черного металла видимо, т.е. лампа нагревает тело инфракрасным излучением, а он уже после нагревает конвекцией воздух...
возможно инфракрасное излучение заключенное в воздуховод вызывает цепную реакцию, притягивающую космическую энергию, и за счет квантовой кавитации преобразует ее в тепловую энергию. Нобелевскую премию - в студию!!!
Название конторы напишите пожалуйста, хочется посмотреть сайт и что пишут сие лауряты НП
Караджи В.Г.
8.6.2012, 10:47
Инфракрасный нагреватель может нагреть только поверхности. В данном случае - стенки воздуховода. Сколько мощности подвел, столько и превратилось в тепло, в конечном счете (от электричества, от газа).
Проблемы:
Обогреваются стенки канала. Значит они должны быть утеплены снаружи чем-то негорючим, чтобы тепло не уходило наружу.
Поверхности стенок воздуховода совсем недостаточно, чтобы эффективно отдавать тепло потоку воздуха. Надо делать очень развитую поверхность теплообмена (например, как у водяных калориферов). Иначе всё плохо.
Помещенный в воздуховод инфракрасный излучатель сам будет обдуваться воздухом и отдавать часть тепла вынужденной конвекцией (при обтекании). Это приведет к снижению температуры инфракрасного нагревателя и, соответственно, его инфракрасной эффективности. Теряется смысл инфракрасности.
С уважением, В.Г.
и кроме всего прочего будут теплопотери через стенки воздуховода из-за перегрева в связи с малой площадью теплосъема.
Греть воздух в канале излучением - полный бред.
Экодом Енисей - контора называется - показали протокол испытаний:
на входе в установку 22гр.С, 16,2м/с, Ду176, на выходе 60грС, 6,4м/с, Ду312. при этом потребление электроэнергии - фаза А 4650Вт, 21,5А, 224В; фаза В - 4940Вт, 23,5А, 229В; фаза С 5630Вт, 25,5А 239В.
посчитав по формулам у меня получается что для нагрева стандартного нам необходимо 16,2кВт, а сумируя их мощности пофазам получается 15,22кВт

ну не 4кВт - но както 1кВт из космоса прилетел - или я чего не правильно посчитала
alexius_sev
9.6.2012, 12:14
мда, сайт так и пестрит инновационным оборудованием, одни слова, но не одного каталога(
Очередное универсальное правило:
Если есть приставка "Эко" значит обман.
Цитата(Squirrel @ 9.6.2012, 12:58)

Экодом Енисей - контора называется - показали протокол испытаний:
на входе в установку 22гр.С, 16,2м/с, Ду176, на выходе 60грС, 6,4м/с, Ду312. при этом потребление электроэнергии - фаза А 4650Вт, 21,5А, 224В; фаза В - 4940Вт, 23,5А, 229В; фаза С 5630Вт, 25,5А 239В.
посчитав по формулам у меня получается что для нагрева стандартного нам необходимо 16,2кВт, а сумируя их мощности пофазам получается 15,22кВт

ну не 4кВт - но както 1кВт из космоса прилетел - или я чего не правильно посчитала

А вы учтите снижение плотности воздуха при нагреве и всё у вас получится. Кроме того, если электрическую мощность можно замерить точно, то расход воздуха - погрешность минимум 10%.
Khomenko_A_S
25.6.2012, 15:29
Инфракрасное излучение нагревает "Темную материю" которая в свою очередь искривляет пространствено-временой контилиум (ПВК). А даже детям известно что количество выделенной энергии прямо пропорционально квадрату синуса угла изгиба ПВК. А при правильном подборе угла затекания воздуха можно заставить треугольник напряжения вращаться в обратную сторону, что при подсоединении квантового генератора позволяет выработать не менее 37 кВт электрической энергии 12 кВт - тепловой и в качестве бонуса 200 граммов антиматерии.
Если что обращайтесь, я еще бреда придумаю.
Точно! За счёт искривление пространства данный агрегат забирает энергию у оборудования из прошлого. Вот поэтому у большинства наших механизмов КПД такой низкий - всю эту энергию данный чудо-девайс в будущее утягивает и воздух нагревает.