  8.6.2012, 15:43
  
 
  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я снова запуталась с расчетом расходов воды. Есть жилой дом 9-ти этажный. У меня получилось что секундная максимальная составляет 1,57 л / с, часовая максимальная 3,55 м3/ч, суточная 51,84 м3/сут. Но потом были изменения в архитектуре (добавили административные помещения и аптеку на первом этаже) и расход составлял: секундная максимальный расход холодной воды составляет 0,198 л / с, часовая максимальная - 193,82 м3/ч, и суточная - 51,92 м3/сут . Как-то странно получается ведь одним домом (без аптеки и адм. помещений) секундная расход составляет более с аптекой и адм. помещениями. Та же проблема с часовым расходом. Рассчитывала по формулам СНиП 2.04.01-85 *. Подскажите пожалуйста может ли быть такое?
 
 
 
 
  Цитата(galysiaaa @ 8.6.2012, 16:43) 

расход холодной воды составляет 0,198 л / с, часовая максимальная - 193,82 м3/ч, и суточная - 51,92 м3/сут ...
... Подскажите пожалуйста может ли быть такое?
не может. Пересчитайте ручками если считали программой какой-нибудь.
 
 
 
 
 
  канешно что не может быть
расходы практически не должны поменятся
 
 
 
  galysiaaa
  8.6.2012, 17:09
  
 
  Так я и вручную считала. Посмотрите правильно ли я считаю (я только начинаю проектировать, возможно где-то и ошиблась): данные: жилой дом qc, 0 = 0,2 qc, 0, hr = 200,0  qc, hr, u = 5,6 qc, u = 180,0 qc, u, m = 145,0 Т 24,0 Админ. помещения qc, 0 = 0,1 qc, 0, hr = 60,0 qc, hr, u = 2,0 qc, u = 9,0 qc, u, m = 7,0 Т 8,0 Аптека qc, 0 = 0,1 qc, 0, hr = 40,0 qc, hr, u = 2,0 qc, u = 9,0 qc, u, m = 7,0 Т 8,0 Считаю для каждого Р:  Р = qc, hr, u * U/3600 * qc, 0 * N Затем N * P Тогда: секундная qc = Σ q0 * N * P / Σ N * P Тогда Р, hr Р, hr = 3600 * P * qс, 0 / qc, 0, hr для каждого потребителя Опять N * P Тогда: часовая qc, hr = Σ q0, hr * N * P / Σ N * P Суточная Qu = Σ qc, u * U/1000
Буду очень благодарна!!!
 
 
 
 
  В "песочницу" эту тему бы...
 
 
 
 
  очень много цыфрр и букофф в хаотическом порядке...можете в Word'e файл приложить с вашим расчетом?
 
 
 
  galysiaaa
  11.6.2012, 10:14
  
 
  Так я и вручную считала. Посмотрите правильно ли я считаю (я только начинаю проектировать, возможно где-то и ошиблась): 
данные:
жилой дом 
qc, 0 = 0,2
qc, 0, hr = 200,0  
qc, hr, u = 5,6 
qc, u = 180,0 
qc, u, m = 145,0 
Т 24,0
Админ. помещения 
qc, 0 = 0,1 
qc, 0, hr = 60,0 
qc, hr, u = 2,0 
qc, u = 9,0 
qc, u, m = 7,0 
Т 8,0
Аптека 
qc, 0 = 0,1 
qc, 0, hr = 40,0
qc, hr, u = 2,0 
qc, u = 9,0 
qc, u, m = 7,0
Т 8,0
Считаю для каждого потребителя Рс:
 Р = qc, hr, u * U/3600 * qc, 0 * N
Затем N * P
Тогда: секундная qc = Σ q0 * N * P / Σ N * P
Тогда Р, hr
Р, hr = 3600 * P * qс, 0 / qc, 0, hr для каждого потребителя
Опять N * P
Тогда: часовая qc, hr = Σ q0, hr * N * P / Σ N * P
Суточная Qu = Σ qc, u * U/1000
 
 
 
 
  ну формулы и в снипе есть, Вы дайте исходные даные, так может ктото и проверит....а так что вам посоветовать.... 
 
  
 
  galysiaaa
  11.6.2012, 13:50
  
 
  данные: 
жилой дом 
qc, 0 = 0,2 
qc, 0, hr = 200,0  
qc, hr, u = 5,6 
qc, u = 180,0 
qc, u, m = 145,0 
Т 24,0 
U = 288 число жителей 
N = 324 количество приборов
Админ. помещения 
qc, 0 = 0,1 
qc, 0, hr = 60,0 
qc, hr, u = 2,0 
qc, u = 9,0 
qc, u, m = 7,0
 Т 8,0 
U = 6 число жителей 
N = 4 количество приборов
Аптека 
qc, 0 = 0,1 
qc, 0, hr = 40,0 
qc, hr, u = 2,0 
qc, u = 9,0 
qc, u, m = 7,0 
Т 8,0 
U = 3 число жителей 
N = 3 количество приборов
Считаю для каждого потребителя РС:  
Р = qc, hr, u * U/3600 * qc, 0 * N Р = 5,6 * 288/3600 * 0,2 * 324 = 0,00691 (жилой дом) 
Р = 2 * 6/3600 * 0,1 * 4 = 0,00833 (адм.. Помещения) 
Р = 2 * 3/3600 * 0,1 * 3 = 0,00556 (аптека)
Затем N * P 
N * P = 324 * 0,00691 = 2,24 (жилой дом) 
N * P = 4 * 0,00833 = 0,03 (адм.. Помещения) 
N * P = 3 * 0,00556 = 0,02 (аптека)
Тогда: секундная 
qc = Σ q0 * N * P / Σ N * P 
qc = 0,2 * 2,24 +0,1 * 0,03 +0,1 * 0,02 / (2,24 +0,03 +0,02) = 0,198 л / с
Тогда Р, hr 
Р, hr = 3600 * P * qс, 0 / qc, 0, hr для каждого потребителя 
Р, hr = 3600 * 0,00691 * 0,2 / 200 = 0,0249 (жилой дом) 
Р, hr = 3600 * 0,00833 * 0,1 / 60 = 0,05 (адм.. Помещения) 
Р, hr = 3600 * 0,00556 * 0,1 / 40 = 0,05 (аптека)
Опять N * P
N * P = 324 * 0,0249 = 8,064 (жилой дом)
N * P = 4 * 0,05 = 0,2 (адм.. Помещения)
N * P = 3 * 0,05 = 0,15 (аптека)
Тогда: часовая 
qc, hr = Σ q0, hr * N * P / Σ N * P
qc, hr = 200 * 8,064 +60 * 0,2 +40 * 0,15 / 8,064 +0,2 +0,15 = 193,82 м3/ч
Суточная 
Qu = Σ qc, u * U/1000
Qu = 180 * 288 +9 * 6 +9 * 3/1000 = 51,921 м3/сутки
 
 
 
  Spok_only
  11.6.2012, 14:06
  
 
  Цитата(galysiaaa @ 11.6.2012, 13:50) 

Тогда: секундная 
qc = Σ q0 * N * P / Σ N * P 
qc = 0,2 * 2,24 +0,1 * 0,03 +0,1 * 0,02 / (2,24 +0,03 +0,02) = 0,198 л / с
это только секундный расход, отнесенный к одному прибору
 
 
 
 
  galysiaaa
  11.6.2012, 14:09
  
 
  Но секундная лишь одним домом составляет 1,563, а когда вместе считать то 0,198. А как быть с часовым расходом?
 
 
 
 
  это Вы нашли q0 среднезвешаным прибором для всех потребителей, это то самое что у вас q0=0,3 л/с прибором,  q0=0,2 л/с, q0=0,14 л/с для каждого потребителя.
теперь считаете P, NP, альфа и q
сдесь на форуме популярный  в неких кругах справочник Тугая...посмотрите там есть примеры расчета разных потребителей
 
 
 
  galysiaaa
  11.6.2012, 14:34
  
 
  
Очень Вам благодарна!