Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Lonmaker - связывание Nvo и ДВУХ (или более) Nvi переменных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
screep123
Уважаемые специалисты!

Подскажите пжлст. каким обазом можносвязать одну выходную переменную (NVO SNVT_switch) и две и более входных (NVI SNVT_switch) с помощью LONMaker'a?

Не могу разобраться - ругается страшними ошибками (conflict service type settings).

При этом обратное связывание (две NVO в одну NVI), как ни странно, работает без проблем...

Логика процесса - проста - есть "выключатель" (SNVT_switch), переданный с моста KNX->LON, этим выключателем нужно управлять двуми или тремя "лампочками". Тоже, соответсвенно, SNVT_switch.

Вот не поверю, что так нельзя...

Мне кажется, что тянуть для каждой "лампочки" отдельную переменную с моста как-то глупо. Хотя, конечно, на крайний случай - сойдет smile.gif

Заранее благодарен за оперативный ответ.
Chabol
Ваш подход по сути верный.
Вам необходимо, чтобы:
1. соединяемые переменные были одного типа (SNVT_switch)
2. Возможно шлюз KNX-LON не может автоматически сменить на тип источника связи с "один к одному" на "один ко многим".
По правой клавише мыши на связи Properties, далее выбираете в поле Connections связь, ниже в выпадающем списке Connection Atributes выбираете любой
Acknowledged|Repeated|Unacknowledged чтобы стала активной кнопка справа внизу Properties.
В новом окне увидите область Service Type - как раз об этом и идет речь в сообщении об ошибке (conflict service type settings).
Попробуйте задать Acknowledged|Repeated|Unacknowledged или Auto, в остальных областях Auto.
А по кнопке Advanced в поле все выпадающие списки Automatic, поле UseBroadcast=No (пробуйте Yes), поле MulticastMethod=Group (если не сработает пробуйте другие варианты)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.