13.6.2012, 11:34
На моём предприятии назрела необходимость замены конденсатопровода - весь уже латанный-перелатанный, некоторые ветки вообще отглушены. Защита от размораживания - паровые спутники - работают плохо, потребители пара (цеха) сильно рассредоточены, расстояние от котельной 200- 500 метров.
Одновременно с этим в некоторых цехах для технологии существует постоянная потребность в горячей умягченной воде. К ним из котельной для этого проведена отдельная линия с циркуляцией (две трубы), от питательных насосов котельной с возвратом в деаэратор.
Планирую объединить конденсатопровод с линией подачи ХОВ, конденсат закачивать в линию циркуляции. Получится фактически конденсатопровод с защитой от размораживания с помощью циркуляции (ну и с отборами для технологических нужд).
Кто-нибудь так делал? Есть ли какие советы, рекомендации и т.д.?
Схему изобразите, как и где будет собираться конденсат и чем закачиваться.
Дядя Вова
13.6.2012, 13:39
Схемку набросал. Красным показана котельная. Синим - цеха, в которых потребляется ХОВ. Цифрами указано максимальное количество образующегося конденсата в час (в скобках - потребность в ХОВ). С учетом неравномерности производства, общее среднее количество конденсата 16 т/ч летом и 22 т/ч зимой. Масштаб примерно соблюден, стометровый отрезок сверху для оценки расстояний.
В цехах конденсат собирается в существующие атмосферные баки объёмом 5-12 кубов. Температура его 75-95 С. В котельную перекачивается насосами типа ВКС по датчику уровня.
По возможности существующее оборудование хочется сохранить, только насосы поставить на больший напор (~40м)
Вы набросали план завода, а я прошу принципиальную схему трубопроводов/баков/насосов. Как Вы собираетесь в тр. ХОВ от питательных насосов, который взят как разгрузочная линия если не ошибаюсь, закачать конденсат?
Дядя Вова
19.6.2012, 16:22
Вот как планирую сделать.
Из деаэратора вода отдельным насосом подаётся в сеть химочищенной воды. Когда нет разбора ХОВ и поступления конденсата, в сети поддерживается минимально необходимый для незамерзания расход с помощью регулятора давления "после себя" в линии ХОВ и регулятора "до себя" в линии возврата конденсата (можно также частотным приводом насоса).
При разборе умягченной воды давление в линии падает, регулятор "после себя" открывается, подача насоса увеличивается. При этом в линии возврата конденсата расход не изменяется. При включении конденсатных насосов (по датчику уровня) давление в конденсатной линии (она же линия циркуляции ХОВ) возрастает, клапан регулятора "до себя" открывается и конденсат перекачивается в котельную.
Регулятор перед ДА "до себя" лишний. При включении конденсатных насосов клапан "после себя" может полностью закрыться, диаметры тр. после врезки конденсатных насосов нужно увеличить. Подачу и обратку заизолировать вместе.
Но, что-то мне не нравится...