Всем добрый!
Прошу помощи. Посмотрите схемку. Есть сомнения по расстановке арматуры на кольце, подскажите...Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И еще подскажите на какой кран с вашей точки зрения нужно считать напор.
Nasosnik25
Добрый! А какой расход у вас? 200 диаметр на ПК...
пара
Расход на пожар 2х5.7 л/с
Диаметр получается по гидравлике - напор в точке подключения 40м, а высота подъема 16м+23м на ПК остальное на потери в сети. Считайте сами.
Young
Цитата(пара @ 13.6.2012, 20:31) *
Расход на пожар 2х5.7 л/с
Диаметр получается по гидравлике - напор в точке подключения 40м, а высота подъема 16м+23м на ПК остальное на потери в сети. Считайте сами.

а точка подключения насколько от здания удалена? зачем водомеры на сугубо противопожарной сети?
СНиП разрешает пожарную воду не считать.
пара
Цитата(Young @ 14.6.2012, 5:20) *
а точка подключения насколько от здания удалена? зачем водомеры на сугубо противопожарной сети?
СНиП разрешает пожарную воду не считать.


Водопровод объединенный пож-хоз.
Young
Цитата(пара @ 14.6.2012, 9:37) *
Водопровод объединенный пож-хоз.

так на схеме только ПК
пара
Цитата(Young @ 14.6.2012, 5:41) *
так на схеме только ПК


если смотреть внимательно там есть 1 стояк на ХП. Подключение не делаем....

А по теме есть что сказать, по расстановке арматуры на кольце, очень нужно....
пара
Все таки кто смотрел схему напишите хоть что нибудь, очень нужно, идем на экспертизу. Рады будем любым замечаниям. Схему немного подделали, но пока не выкладываю, жду замечаний.

И еще вопрос. Все таки когда считаем напор на дальний ПК расход по кольцу берем на половину или целиком?


aminopower
Цитата(пара @ 15.6.2012, 21:12) *
расход по кольцу берем на половину или целиком?

п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*
пара
По схеме ответов нет, непонятно.....

Есть вопрос по задвижке с эл. приводом на обводной.
1 Нужен ли на нее в обязательном порядке сертификат соответствия на соответствие ФЗ 123
2 В характеристиках на эл. привод есть время открытия (довольно большое, 40-50с) Кто сталкивался с таким вопросом, мне кажется время довольно приличное. Где то это нормируется, или если есть сертификат......