Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вторая зона водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
un-known
Уважаемые форумчане, подскажите: При проектированиии здания высотой 25 этажей, допускается ли установка пожарных кранов на трубопроводе подающем питьевую воду на вторую зону (планируется объединённый хозяйственно-противопожарный водопровод)
Young
есть огромная тема с обсуждением этого вопроса, порулите поиском
un-known
что-то не находится
Оксана Пыль
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E0%ED%F6%E8%FF

посмотрите вот эту тему
Serg Ivanov
Цитата(un-known @ 14.6.2012, 10:01) *
Уважаемые форумчане, подскажите: При проектированиии здания высотой 25 этажей, допускается ли установка пожарных кранов на трубопроводе подающем питьевую воду на вторую зону (планируется объединённый хозяйственно-противопожарный водопровод)

Да. Во второй зоне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.