Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Если давления в сети достаточно для АСПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Алена Урсу
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять. Делаю АПТ кабельного хозяйства в подвале здания. спринклеров не много, то есть и с учетом потерь, и с учетом геометрической высоты требуемый напор невелик. По тех. условиям гарантированный напор 50 м. Вопрос: нужен ли жокей-насос?
И, на сколько понимаю, узел управления будет подавать сигнал только на открытие задвижки?

Спасибо.
BTS
В кабельных сооружениях делаются дренчерные установки с пуском от дымовых датчиков. Если напора достаточно,
жокей по-любому не нужен.
Алена Урсу
Спасибо за ответ.
А где-нибудь есть указание, что именно дренчерная должна быть система?
BTS
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РД 153-34.0-49.105-01

2. Установка водяного пожаротушения (УВП).

2.1. УВП предназначена для тушения пожара в проходных кабельный сооружениях. При проектировании следует принимать интенсивность орошения не менее 0,142л/с×м.
2.2. УВП состоит из водопитателя, системы трубопроводов с отдельными секциями (направлениями) по числу изолированных отсеков кабельных сооружений.
2.3. Каждая секция (направление) УВП состоит из подводящего трубопровода, запорно-пускового устройства, ремонтной задвижки, питательного трубопровода и распределительного трубопровода с дренчерными оросителями.

и т.д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.