Алена Урсу
19.6.2012, 9:58
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять. Делаю АПТ кабельного хозяйства в подвале здания. спринклеров не много, то есть и с учетом потерь, и с учетом геометрической высоты требуемый напор невелик. По тех. условиям гарантированный напор 50 м. Вопрос: нужен ли жокей-насос?
И, на сколько понимаю, узел управления будет подавать сигнал только на открытие задвижки?
Спасибо.
В кабельных сооружениях делаются дренчерные установки с пуском от дымовых датчиков. Если напора достаточно,
жокей по-любому не нужен.
Алена Урсу
19.6.2012, 16:23
Спасибо за ответ.
А где-нибудь есть указание, что именно дренчерная должна быть система?
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РД 153-34.0-49.105-01
2. Установка водяного пожаротушения (УВП).
2.1. УВП предназначена для тушения пожара в проходных кабельный сооружениях. При проектировании следует принимать интенсивность орошения не менее 0,142л/с×м.
2.2. УВП состоит из водопитателя, системы трубопроводов с отдельными секциями (направлениями) по числу изолированных отсеков кабельных сооружений.
2.3. Каждая секция (направление) УВП состоит из подводящего трубопровода, запорно-пускового устройства, ремонтной задвижки, питательного трубопровода и распределительного трубопровода с дренчерными оросителями.