Строители требуют указать сколько % от количества сварных стыков подлежат контролю при продувке и опрессовке газопровода. Газопровод высокого давления 0,6МПа, есть ГРПШ Кто нибудь знает?
tanya24
19.6.2012, 19:34
Сварные стыки подлежат контролю физическими методами не при продувке и опрессовке, а до них. Нормы контроля - раздел 10.4 СП 62.13330.2011, раздел 3.2 ПБ 12-529-03.
Sihaya
19.6.2012, 19:53
СПАСИБО!!