Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АПТ
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
marusa
Здание бизнесс-центр. Посмотрите, покритикуйте. Стадия П.
Young
Посмотрел, критикую.

Цвета не очень, композиция слабенькая...
marusa
А по факту? Цвета роли не играют.
Young
а по факту:
на отм. 0,00 в раздевалке, комнате и т.д. нет ПТ, там нечему гореть? Второй свет вы никак не защищаете?
marusa
Да, действительно, не знаю что и делать со вторым светом, может подскажете?
Раздевалка совмещена с душем, по-моему это помещение с мокрым процессом по сп5 - не требуется.
Young
Цитата(marusa @ 25.6.2012, 13:02) *
Да, действительно, не знаю что и делать со вторым светом, может подскажете?

тушить
Цитата(marusa @ 25.6.2012, 13:02) *
Раздевалка совмещена с душем, по-моему это помещение с мокрым процессом по сп5 - не требуется.

комната отдыха тоже с душем совмещена?

А строительный объем у здания какой?
marusa
она совмещена с бассейном

21 тыс. куб
Young
хорошо, с чем совмещено помещение 14, 41? biggrin.gif
marusa
принимается, исправлю, что еще?